1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2
1 火灾自动报警系统
1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。
系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。
系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。
1.2 消防控制室
本工程 □是 □否 设置消防控制室。
1 消防控制室设置在 (楼栋编号) , 层, 其中 (消防值班室编号) 消防控制室为主消防控制室 。消防控制室未设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制设备正常工作的房间附近,距离消防水泵房步行距离不大于 180米 。
2 消防控制室之间通过专用网络实现信号互联,主消防控制室内的消防设备应能显示各分消防控制室内消防设备的状态信息,并可对分消防控制室内的重要消防设备进行控制;各分消防控制室之间的消防设备之间可以互相传输、显示状态信息,但不互相控制。
3 消防控制室室内设置的消防设备包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。消防控制室室内设置的消防控制室图形显示装置能显示《火灾自动报警系统设计规范》附录 A规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和附录B规定的消防安全管理信息,并为远程监控系统预留接口,同时具有向远程监控系统传输附录A和附录B规定的有关信息的功能。
4 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路,并设有可直接报警的外线电话。
5 消防控制中心(室)设置云台网络视频摄像头,视频信息可实时传输至当地消防设施联网监测中心,本地存储不少于 2天的视频信息。云台网络视频摄像头的通信协议符合ONVIF通信协议。
1.3 系统设备的设置
1 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不超过 3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不超过200点,且留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器 (联动型)所控制的各类模块总数不超过 1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不超过100点,且留有不少于额定容量10%的余量。
2 系统总线上设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过 32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。
3 每个报警区域在出入口等明显和便于操作的部位设置一台区域显示器,显示本区域火灾部位等情况。
4 各探测区域按规范要求设置火灾探测器,火灾探测器的选择为 以设置光电感烟探测器为主,变电所设感温感烟复合型探测器,大空间场所设红外对射感烟探测器及图像型火灾探测器组合等 。
5 各防火分区的出入口或疏散通道上明显部位及便于操作的部位至少设置一只火灾报警按钮,保证在防火分区内任何位置至手动报警按钮的步行距离不大于 30米。
6 在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位设置火灾光警报器。
7 本工程各报警区域内的模块采用相对集中设置在本报警区域内的金属模块箱内,未集中设置的模块附近设置尺寸不小于 100mm×100mm的标识,模块严禁设置在配电(控制)柜(箱)内,本报警区域内的模块不控制其他报警区域的设备。
8 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间,采用专用线路连接。
1.4 消防联动控制
1 一般规定
1) 消防联动控制器能按规定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。
2)消防联动控制器的电压控制输出采用直流24V,其电源容量满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求。 3) 各受控设备接口的特性参数与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。 4)消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除采用联动控制方式外,还在消防 控制室设置手动直接控制装置。
5)需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。
2 消火栓系统的控制
1)联动控制方式:由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号 ,直接控制启动消火栓泵,联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
2)手动控制方式:将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消火栓泵的启动、停止。
3)消火栓泵的运行、故障信号、压力开关信号、消防水箱水位信号应反馈至消防联动控制器。
3 自动喷水灭火系统的控制
1)联动控制方式:湿式系统由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵;联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
2 )手动控制方式:将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至消防控制中心内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制消防泵的启动、停止。
3 )水流指示器、信号阀、压力开关、喷淋消防泵的启动和停止的动作信号应反馈至消防联动控制器。
4 防排烟系统的控制
1)防烟系统的联动控制方式
a.由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制相关层前室等需要加压送风场所的加压送风口开启和加压送风机启动。
b.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机自动启动。
c.当防火分区内火灾确认后,在15s内联动开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机并同时开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭加压送风口。
d.由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制电动挡烟垂壁的降落。
2)排烟系统的联动控制方式
a.由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统。
b.由排烟口或排烟阀开启的动作信号,作为排烟风机启动的联动触发信号,并由消防联动控制器联动控制排烟风机的启动。
c.系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动。
3)防烟系统、排烟系统的手动控制方式
在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并直接手动控制防烟、排烟风机的启动、停止。
4)送风口、排烟口或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均反馈至消防联动控制器。
5)排烟风机入口处的总管上 排烟防火阀在 280℃ 时自行关闭,并连锁关闭排烟风机和补风机。排烟防火阀及风机的动作信号反馈至消防联动控制器。
5 防火卷帘系统的控制
1)防火卷帘的升降由防火卷帘控制器控制。
2)疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式
a. 联动控制方式:防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1.8m处;任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动
控制防火卷帘下降到楼板面;在卷帘的任一侧距卷帘纵深 0.5m~5m内设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器。
b.手动控制方式 :由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。
3)非疏散通道上设置的防火卷帘的控制方式
a.联动控制方式:由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并联动控制防火卷帘直接下降到楼板面。
b.手动控制方式:由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落。
4)防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号反馈至消防联动控制器。
6 防火门系统的联动控制
1)由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
2)疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器。
7 电梯的联动控制
1)消防联动控制器具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。
2)电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,传送给消防控制室显示, 轿厢内设置能直接与消防控制室通话的专用电话。
8 消防应急照明及疏散指示系统的控制
1 ) 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。
2)当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于5s。
9 气体灭火系统控制
1) 气体灭火控制器直接连接火灾探测器时 ,自动控制方式
a.由同一防护区域内任两只独立的火灾探测器的报警信号、一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号或防护区外的紧急启动信号,作为系统的联动触发信号。探测器的组合采用感烟探测器和感温探测器。
b.气体灭火控制器在收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,启动设置在该防护区内的火灾声光 警报器,且联动触发信号为任一防护区域内设置的感烟探测器、感温探测器或手动火灾报警按钮的首次报警信号;在接收到第二个联动触发信号后,发出联动控制信号,且联动触发信号为同一防护区域内与首次报警的火灾探测器或手动火灾报警按钮相邻的感温探测器或手动火灾报警按钮的报警信号。
c.联动控制信号包括:关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门;停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域内的电动防火阀;联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗;启动气体灭火装置、气体灭火控制器,设定30s的延迟喷射时间。
d.气体灭火防护区出口外上方设置表示气体喷洒的火灾声光 警报器,指示气体释放的声信号与该保护对象中设置的火灾声警报器的声信号有明显区别。启动气体灭火装置的同时,启动设置在防护区入口处表示气体喷洒的火灾声光警报器。
2 )气体灭火系统手动控制方式
a.在防护区疏散出口处的门外设置气体灭火装置的手动启停按钮,手动启动按钮按下时 ,系统联动操作同上述自动控制方式的联动操作。
b.手动停止按钮按下时 ,气体灭火控制器停止正在执行的联动操作。
3 )气体灭火装置启动和喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,反馈至消防联动控制器。系统的联动反馈信号包括气体灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号、选择阀的动作信号、压力开关的动作信号。
4 )在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动和自动控制方式的工作状态在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号反馈至消防联动控制器。
10 非消防电源
1 )火灾确认后通过控制模块切断相关区域非消防电源。
2 )其它一些非重要的用电回路电源直接于变电所切断,并向消防控制室反馈信号。
11 自动跟踪定位射流灭火系统 (根据需要说明)
1 )系统具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控制三种控制方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动控制应具有优先权。
2 )系统在自动控制状态下,控制主机在接到火警信号,确认火灾发生后,能自动启动消防水泵、打开自动控制阀、启动系统射流灭火,并同时启动声、光警报器和其他联动设备。系统在手动控制状态下,能够人工确认火灾后手动启动系统射流灭火。
1.5 安全技术防范系统
火灾确认后,自动打开疏散通道上由门禁系统控制的门、自动打开收费汽车库的电动栅杆;火灾报警后开启相关层安全技术防范系统的摄像机监视火灾现场。
1.6 消防专用电话
1 消防专用电话网络为独立的消防通信系统。消防控制室设置消防专用电话总机。 多线制消防专用电话系统中的每个电话分机与总机单独连接。
2 除在手动报警按钮上设置消防专用电话插孔外,在消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房均设置消防专用电话分机。
3 消防控制室、消防值班室或企业消防站等处,设置可直接报警的 “119”专用外线电话。
1.7 火灾自动报警系统的供电及接地
1 电源:系统电源引自电气专业配置的消防专用电源 ,并在消防控制室设置消防专用的 UPS不间断电源。正常状态UPS由消防专用双电源自动切换箱供电;电源故障时 ,由 UPS电源供电,保证机房内系统的正常工作。
2 消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同
时工作负荷条件下连续工作 3h以上。消防配电设备设有明显标志。
3 火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置,接地电阻值不大于1Ω。
4 消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽等采用等电位连接。
5 由消防控制室接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线,其线芯截面面积不小于4mm 2 。消防控制室接地板与建筑接地体之间采用线芯截面面积不小于 25mm 2 的铜芯绝缘导线连接。
1.8 消防应急广播与火灾警报装置
1.8.1 消防应急广播按照疏散楼层或报警区域划分分路配线,各输岀分路设有输出显示信号和保护、控制装置,当任一分路有故障时,不影响其他分路的正常广播。在走道和大厅等公共场所、电梯前室、疏散楼梯间内设置应急广播扬声器。每个扬声器的额定功率不小于 3W,其数量能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m,走道末端距最近的扬声器距离不大于12.5m。在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级高于背景噪声15dB以上。
1.8.2 每个报警区域内均匀设置火灾警报器,其声压级不小于 60dB;在环境噪声大于60dB的场所,其声压级高于背景 噪声 15dB。
1.8.3 消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出。当确认火灾后,同时向全楼进行广播。消防应急广播的单次语音播放时间为 10s ~ 30s,与火灾声警报器分时交替工作,采取1次火灾声警报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。在消防控制室能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,自动对广播内容进行录音 ,并能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。
1.8.4 系统设置火灾声光警报器,在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器,并能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。火灾声警报器单次发出火灾警报时间为 8s ~ 20s,并与消防应急广播交替循环播放。
1.8.5 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,具有强制切入消防应急广播的功能。
1.9 可燃气体报警系统
1.9.1 本工程在 (通燃气场所或部位) 设有独立组成的可燃气体探测报警系统,可燃气体报警控制器设置在保护区域附近的安全区内。
1.9.2 可燃气体探测报警系统独立组成, 可燃气体探测器不接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成。
1.9.3 可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息可在消防控制室图形显示装置显示,但该类信息应与火灾报警信息的显示有所区别。
1.9.4 可燃气体报警控制器发出报警信号时,启动保护区域的火灾声光 警报器。 1.9.5 可燃气体报警控制器应与燃气进气阀和事故排风机联动。当可燃气体报警控制器动作后关闭燃气进气阀,启动事故排风风机。
2 消防电气监测与监控系统
2.1 电气火灾监控系统
1 系统由电气火灾监控器、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、故障电弧电气火灾监控探测器、通信网络等设备组成。电气火灾监控系统的控制器安装在建筑物的消防控制室内,由消防控制室统一管理。
2 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置
1 )计算电流 300A及以下时,在变电所低压配电室或总配电室集中测量;300A以上时,在楼层配电箱进线开关下端口测量 ,当配电回路为封闭母线槽或预制分支电缆时,在分支线路总开关下端口测量。
2 )现场信息采集装置具有检测配电线路的剩余电流和温度,其整定值能躲开正常泄露电流,探测器整定值为 300mA ,当超过限定值时报警。
3 测温式电气火灾监控探测器设置能够覆盖电缆沟、电缆桥架和线槽及部分供配电设备的配电装置内部。
4 档 口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱设置电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器;储备仓库、电动车充电等场所的末端回路设置限流式电气防火保护器。
5 高度大于 12m的空间场所照明线路上设置具有探测故障电弧功能的电气火灾监控探测器。
6 系统总线采用级连方式配线,总线采用金属管 ( SC25 )敷设于非燃烧体内,非燃烧体对管线的覆盖层不小于 30mm 。
2.2 消防电源监控系统
1 系统由消防电源状态监控器、监控主机、电压 /电流传感器、通信网络等组成。 监控器主机能接收并显示其监控的所有消防设备的主电源和备用电源的实时工作状态信息;当消防设备电源发生过压、欠压、过流、缺相等故障时,消防设备电源监控器能够发出故障、光信号,显示并记录故障的部位、类型和时间。
2 消防电源监控模块设置在各区域的所有消防末端配电(控制)箱内, 双电源切换装置的电源进线侧和出线侧,蓄电池应急电源系统的电源进线侧和出线侧 。
3 本系统总线采用级连方式配线,总线采用金属管( SC20)敷设于非燃烧体内,非燃烧体对管线的覆盖层应不小于30mm。
4 消防电源监控系统主机安装在消防控制室内。
2.3 防火门监控系统
1 系统由防火门监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器等设备组成。在消防疏散通道上的防火门及用作防火分区分隔的防火门设有防火门监控。防火门监控模块设置在防火门处,负责监视或控制相应防火门的开启及故障状态。
2 由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并由防火门监控器联动控制防火门关闭。
3 防火门监控系统主机安装在消防控制室,监控器主机能接收并显示其监控的所有防火门的开启、关闭及故障状态。
4 系统总线采用级连方式配线,总线采用金属管( SC15)敷设于非燃烧体内,非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。
2.4 余压监控系统 (根据需要说明)
本工程设有余压监控系统,系统由余压监控器、余压控制器、余压传感器等组成。根据暖通专业条件,在合用前室、楼梯间等设置余压传感器,根据实
际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压为设定值。余压传感器与余压控制器之间使用二总线采用金属管( SC15)敷设于非燃烧体内,非燃烧体对管线的覆盖层不小于30mm。
3 线缆选择及敷设要求
3.1 中压电缆的选择 (根据需要说明)
为消防用电负荷提供电源的变电所的 10kV 中压进线,在室内敷设时,采用耐火时间不低于 750℃ , 90min 的阻燃耐火电缆,除变电所、电气管井外的其它场所应采用 F1 级耐火电缆槽盒保护。
3.1.2 低压配电导线的选择
本工程所选电缆的绝缘水平为 0.6/1kV;电线的绝缘水平为450/750V;火灾自动报警系统的传输线路和50V以下供电的控制线路电缆的绝缘水平为300V/500V。所有消防线路,应采用铜芯电线或电缆。 用电设备线路选型见表 3.1.2 。
3.1.3 线路敷设及电气防火封堵
1 所有消防用电设备的配线均满足火灾时候连续供电的需求,明敷时保护管管外刷防火涂料或敷设在有防火保护措施的封闭式桥架内;暗敷时敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不小于 3cm。除屋面外,为消防用电负荷提供电源 的电缆,在变电所、电气管井外的其它场所采用 F1级耐火电缆槽盒保护。当敷设在金属线槽(中间设防火隔板)中,消防电源的两个回路须分别敷设在隔板两侧。
2 布线用的各种电缆、导管、电缆桥架及母线槽等穿越防火分区的隔墙、楼板及防火卷帘上方的防火隔板时,其空隙在安装完毕后采用耐火极限不低于建筑构件耐火极限的不燃性防火封堵材料填塞密实;建筑内的电缆井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃性防火封堵材料封堵;电缆井与房间、走道等相连的孔洞,其空隙采用不燃性材料填塞密实。
3 弱电配线管网金属管及槽盒不穿越建筑楼梯间、前室和合用前室内墙。当导管及槽盒必须局部穿越前室或合用前室的内墙或楼板时,对金属导管及槽盒采取防火措施,并在穿越段的管槽外加设与建筑构件耐火等级相同的装饰材料进行包封。