最全照明、插座施工图(含设计说明)
土木小唐
2022年07月20日 15:14:57
来自于照明工程
只看楼主

一.设计依据电气设计的主要依据为:本工程装饰装修施工图纸及其他相关资料。二设计规范电气设计主要遵循下列有关国家和部门规程、规范。<<供配电系统设计规范>>GB50052- 2009<<低压配电设计规范> GB50054-95<娱用建筑电气设计规范>GJ16- 2008<建筑设计防火规范>> >>GB50016- 2006

一.设计依据

电气设计的主要依据为:本工程装饰装修施工图纸及其他相关资料。

二设计规范

电气设计主要遵循下列有关国家和部门规程、规范。

<<供配电系统设计规范>>GB50052- 2009

<<低压配电设计规范> GB50054-95

<娱用建筑电气设计规范>GJ16- 2008

<建筑设计防火规范>> >>GB50016- 2006

三.设计范围

主要包括本装饰装修工程设计范围内的插座、照明及配电干线系统

四.供配电系统

1本工程从配电室引来三路、220/380V电源,照明与动力分别供给

具体引入点现场协商确定;如原大楼供电系统能满足使用要求的,则以实际情况另行商定。

2.备用电源用户要求为外接发电车电源。

了本工程负荷等级:除热水器、空调及部分非重要的动力设备用电为三级负荷外,其他用电设备均按二级负荷考虑。

4应急照明及豌散指示照明采用自带蓄电池的灯具(三线式) , 其余照明均为二线。平面图与本说明有出入时,以说明为准。

五、导线选型与线路敷设:

1照明、插座均由不同的支路供电;所有插座回路均设漏电断路保护。

2:导线未标注者均采用BV-0.75KV型铜芯导线穿<BG管敷设照明支线采用BV- 750V- 2.5mm应急照明支线采用

ZR- BV-750V- 2.5mm未标注的照明回路导线均为两根,插座均劣根,

3.敷设方式

SC---穿钢管敷设KBG--- 穿阻燃塑料管WE-- -浴墙面敷设

FC---敷设在地面或底板下MR-

在金属线槽内敷设WC- -- 浴墙暗 敷设

CT---在桥架内敷设KBG- --穿薄壁钢管CC---沿项内暗设

4各导线的规格、极数及敷设方式见相应的配电箱系统图施工应将负荷均匀分配在三相上

5灯具安装高度低于2.4米时应增加一-根PE线平面图中不再标过

六.设备安装:

1.墙上翘板开关嵌墙暗糊边距地1. ,了张配电箱安装高度底边臣地.5M.{特殊标注除外) 

2.本工程配电箱箱体参考尺寸仗供参糗体尺寸由成套厂家确定,电箱安 装位置现场可适当调整。

3卫生间防水插座嵌墙暗瓣边距地1.5米,无特殊要求的插座安装高度为,3M,可现场做调整

4暗藏天花内的灯具灯槽等金属外壳应与接地线相连接高发热量灯接线安装时需做隔热或散热处理

5安全出口标志灯嵌装于门上02m,无墙处贴吊顶下明装单双)向疏散诱导标志坡装高度为有墙处H=0.5M,