关于地下室排烟问题总结
douren520
douren520 Lv.3
2013年12月01日 19:04:48
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。

当遇上地下室总面积超过200 平方米 ,各房间不超过50 平方米 时,应将不超过50 平方米 的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口。


总结不是很全面欢迎大家补充,请记得关注我们的微信号HAVC01
免费打赏
erlingsan
2013年12月09日 10:27:09
12楼
车库排烟按6次换气次数,取实际层高!
回复
douren520
2013年12月09日 22:16:51
13楼
高手很多,谢谢大家指出不足之处,
回复
libiguang
2014年03月04日 22:53:46
14楼
当遇上地下室总面积超过200平方米,各房间不超过50平方米时,应将不超过50平方米的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口。


不是很明白
回复
攻城师34643
2014年04月30日 14:49:18
15楼
:):):):):):)
回复
攻城师14298
2014年05月10日 22:38:12
16楼
学习了~多谢分享~
回复
张光仁__水暖
2014年05月11日 15:57:49
17楼
总结的不怎么样,这东西不要随便去总结,会误导小弟的。
回复
muzili3230
2014年06月15日 21:09:32
18楼
地下室娱乐场所怎么办呢
回复
durreschen
2014年10月16日 22:29:01
19楼
当排烟风机承担两个及两个以上防烟分区的排烟任务是,60*防烟分区面积是指该该防烟分区的排烟量,120*最大防烟分区面积是指风机选型是的风量,同时两者均需要考虑漏风量
回复
陆耀
2014年10月27日 16:13:22
20楼
应该是一台风机承担一个防烟分区是60,2个或2个以上是120吧