关于地下室排烟问题总结
douren520
douren520 Lv.3
2013年12月01日 19:04:48
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。

当遇上地下室总面积超过200 平方米 ,各房间不超过50 平方米 时,应将不超过50 平方米 的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口。


总结不是很全面欢迎大家补充,请记得关注我们的微信号HAVC01
免费打赏
mqlxyy
2014年10月30日 17:03:24
22楼
明白了一点点。
回复