关于地下室排烟问题总结
douren520
douren520 Lv.3
2013年12月01日 19:04:48
来自于通风排烟
只看楼主

地下室排烟主要涉及排烟和补风问题,补风问题相对简单,当地下室无法采取自然补风时,需要补风机,补风量按不小于排烟量的50% 计算。当希望通过通风进行自然补风时,通风口的面积按风速3~4m/s 进行计算。 排烟问题相对复杂,进行划分防烟分区时,不应超过500 平方米 (车库为2000 ),且各防烟分区的面积应均匀,排烟量按120* 防烟分区的面积进行计算,(车库为换气次数法进行计算)。

当遇上地下室总面积超过200 平方米 ,各房间不超过50 平方米 时,应将不超过50 平方米 的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口。


总结不是很全面欢迎大家补充,请记得关注我们的微信号HAVC01
jsygb2000
2013年12月05日 14:45:17
2楼
回复一条拿一小分
回复
maochencong1234
2013年12月05日 16:16:48
3楼
应该是一台风机承担一个防烟分区是60,2个或2个以上是120吧
回复
douren520
2013年12月05日 20:57:37
4楼
maochencong1234 发表于 2013-12-5 16:16 应该是一台风机承担一个防烟分区是60,2个或2个以上是120吧描述不严谨,谢谢指出不足
回复
huangxin890609
2013年12月06日 17:28:55
5楼
当排烟风机承担两个及两个以上防烟分区的排烟任务是,60*防烟分区面积是指该该防烟分区的排烟量,120*最大防烟分区面积是指风机选型是的风量,同时两者均需要考虑漏风量
回复
ygfzxq
2013年12月06日 20:14:39
6楼
回复一条拿一小分
回复
yyzjsz
2013年12月07日 10:33:17
7楼
很全但不是很细致
回复
guoxing15233411846
2013年12月07日 10:50:21
8楼
应将不超过50平方米的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口,依据,最好指出出处
回复
九天之上
2013年12月09日 08:38:35
9楼
确实,楼上指出的出处何在?!原因呢?!
回复
yuran0212
2013年12月09日 09:42:57
10楼
"当遇上地下室总面积超过200平方米,各房间不超过50平方米时,应将不超过50平方米的房间的面积计内邻近的防烟分区的面积,但可以不在该房间内设置排烟口。"
还要根据房间的门是不是防火分区来看吧
实用供热空调设计手册(上册)
13.5.3 机械排烟的设计要点
13.内走道排烟面积:应按走道面积与最大一间需要排烟的房间面积之和(当房间为防火门时,内走道排烟面积即走道地面面积)
回复
yyzjsz
2013年12月09日 09:47:48
11楼
当排烟风机承担两个及两个以上防烟分区的排烟任务是,60*防烟分区面积是指该该防烟分区的排烟量,120*最大防烟分区面积是指风机选型是的风量,同时两者均需要考虑漏风量
回复