公司的配电间的系统是TN-S三相五线制,但是设备接入这系统时,有部分设备是三相四线的,有部分是单相的,有部分是三相五线的。现在上端配电箱查出保护地线带电100A。怀疑三相四线的设备,三相不平衡。后用钳式电流表测三相四线制的设备,ABC三相分别是4.6A,2.3A,2.2A。PE线上是0A。同时夹三根线也是0A。实际加上对不上啊。难道ABC测的是向量的问题?查看三相四线制的设备图纸,内部不存在三相四线制的电机等情况,内部电机只是使用ABC中的其中两项,然后多个电机,配平,PE线不存在三相四线电机中性点接线的问题,只是作为接地保护作用。

公司的配电间的系统是TN-S三相五线制,但是设备接入这系统时,有部分设备是三相四线的,有部分是单相的,有部分是三相五线的。
现在上端配电箱查出保护地线带电100A。怀疑三相四线的设备,三相不平衡。
后用钳式电流表测三相四线制的设备 ,ABC三相分别是4.6A,2.3A,2.2A。PE线上是0A。同时夹三根线也是0A。实际加上对不上啊。难道ABC测的是向量的问题?
查看三相四线制的设备图纸,内部不存在三相四线制的电机等情况,内部电机只是使用ABC中的其中两项,然后多个电机,配平,PE线不存在三相四线电机中性点接线的问题,只是作为接地保护作用。

即使三相不平衡,也应该从配电盘处的中线走,怎么会到接地保护线上,想不明白啊!
免费打赏
lingxuct
2013年11月26日 15:58:26
2楼
楼主朋友想找到“上端配电箱查出保护地线带电100A”的原因?

建议检查:①用钳形电流表检查变压器中性点工作接地线上的电流是多少;
②检查各配电箱中电源线的N线上电流有多少(记录一下);
③检查各配电箱N排与PE线连接的有几处(记录一下);
④统计上面记录的情况,就可以分析出通过工作接地线电流的原因了;
⑤找到原因后,想办法把通过变压器工作接地线的电流分到正规的N线上去,且尽量把三相电流分匀,才能把N线上的电流减到最小。
回复
qq359879362
2013年11月26日 16:23:56
3楼
兄弟你给的参数不足,光测了三相四线的这个设备没什么用,上端保护线100A,很可能是变压器出的PEN线,也就是三相不平衡电流100A。
回复
hyq1101983
2013年11月26日 16:25:35
4楼
上端的TN-S系统,PE与N是分开的,不是平衡电流
回复
hyq1101983
2013年11月26日 19:10:21
5楼

很专业,但是现在是pe线有电流,不是n线的工作接地。我现在迷惑的是n排怎么会和pe连接呢?我们是tn-s系统
回复
shimiandemeng
2013年11月26日 20:01:59
6楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory: