本帖最后由 panmela 于 2013-11-21 09:24 编辑 给大家来一张消防泵房的工艺图,还包括设计说明,这是为货运库做的消防泵房。里面还做了气体顶压设备以下是泵房主要涉及参数室外消火栓系统采用两台XBD5/45-SLW-125型水泵(一用一备),Q=45L/s H=0.50MPa N=37Kw。自动喷水灭火系统采用三台XBD10.0/70-200SLW型水泵(两用一备),
给大家来一张消防泵房的工艺图,还包括设计说明,这是为货运库做的消防泵房。里面还做了气体顶压设备
以下是泵房主要涉及参数
室外消火栓系统采用两台 XBD5/45-SLW-125 型水泵(一用一备), Q=45L/s H=0.50MPa N=37Kw 。自动喷水灭火系统采用三台 XBD10.0/70-200SLW 型水泵(两用一备), Q=70L/s,H=1.00MPa,N=132Kw 。室内消火栓系统采用两台 XBD5/15-SLW-80 (一用一备), Q=15L/s H=0.50MPa N=15Kw 。
附件一个是word的说明,一个是图纸的图片。楼下是cAD图。