本帖最后由 engansonchen 于 2013-11-18 14:49 编辑 1、图纸当中Hw是代表什么?2、脚手架的顶撑是否过长,影响稳定性?脚手架下面也是直接加螺纹托管,没有加木方3、暗柱的钢筋弯曲厉害,不利受力,但不知道是否超出规范。这个最好是在到混凝土时直接加插钢筋避免日后植筋困难4、这个预留的钢筋有什么作用?5、这个地面是混凝土倒完第二天的楼板,起粉现象貌似很严重。是混凝土配比有问题还是养护不足的问题?

本帖最后由 engansonchen 于 2013-11-18 14:49 编辑

1、图纸当中Hw是代表什么?
hw意思.jpg
2、脚手架的顶撑是否过长,影响稳定性?脚手架下面也是直接加螺纹托管,没有加木方

脚支撑.jpg顶撑.jpg
3、暗柱的钢筋弯曲厉害,不利受力,但不知道是否超出规范。这个最好是在到混凝土时直接加插钢筋避免日后植筋困难
钢筋弯曲.jpg
4、这个预留的钢筋有什么作用?
钢筋作用.jpg
5、这个地面是混凝土倒完第二天的楼板,起粉现象貌似很严重。是混凝土配比有问题还是养护不足的问题?
楼板起粉.jpg

6、地下室柱子的末端钢筋由于没有预先弯曲,后面直接用焊机弯曲,断了不少。怎么处理比较好?影响大吗?
柱钢筋焊断.jpg


140523q8jzqq3131opp494.jpg


20131118_142955_000.jpg


20131118_142955_001.jpg


20131118_142955_002.jpg


20131118_142955_003.jpg


20131118_142955_004.jpg


20131118_142955_005.jpg


hw意思.jpg


顶撑.jpg


钢筋弯曲.jpg


钢筋作用.jpg


脚支撑.jpg


楼板起粉.jpg


柱钢筋焊断.jpg

免费打赏
s782212154
2013年11月18日 14:43:01
2楼
图呢???????????
回复
ljz728
2013年11月18日 20:23:14
3楼
图1:Hw——墙肢截面高度,是你图中横向砼墙的总长度。
图2:门式脚手架的规范不太清楚,应该要垫木板的。
图3:柱筋偏位属于通病来着,从图上来看偏的不大,可按倾度6:1来调整。
图4:楼主没有好好看图纸,有些柱子不会在结构图上标注的。看看建筑图。
图5:起粉一般是浇筑时,工人加水所致。
图6:这样弯钢筋是严禁的,实在不能弯的话,可拿短钢筋弯好然后绑扎上去。
愚见。
回复
dongmingtao1985
2013年11月18日 20:27:31
4楼
同意楼上的解释
回复
lixiaopeng01
2013年11月18日 21:17:37
5楼
话说图4中板钢筋的间距是多少啊?
回复
z15259000003
2013年11月18日 22:30:13
6楼
应该放L勾来对受弯钢筋进行加强
回复
engansonchen
2013年11月19日 09:15:06
7楼
ljz728 发表于 2013-11-18 20:23 图1:Hw——墙肢截面高度,是你图中横向砼墙的总长度。图2:门式脚手架的规范不太清楚,应该要垫木板的。 …图4中不是结构的,建筑图中也看不到有什么特别。是不是构造柱预留的呢?
回复
ljz728
2013年11月19日 10:43:10
8楼
engansonchen 发表于 2013-11-19 09:15 图4中不是结构的,建筑图中也看不到有什么特别。是不是构造柱预留的呢?应该不是墙体的构造柱,墙体的构造柱不会这么大。是不是可以把这部分的建筑图截下来看看呢?
回复
zhang19561123
2013年11月28日 19:14:33
9楼
看了这个剪力墙暗柱,箍筋未设置拉筋也未设置,取筋是否未绑扎,
回复
crazyma
2013年11月28日 19:58:06
10楼
会不会是结构变化,这层以上就没有这个柱了,是要割掉的?求指导
回复
zhang19561123
2013年11月29日 17:53:17
11楼
看起来,是这层新生的柱子。
回复