交流几个施工中的实际问题
engansonchen
2013年11月18日 14:12:12
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 engansonchen 于 2013-11-18 14:49 编辑 1、图纸当中Hw是代表什么?2、脚手架的顶撑是否过长,影响稳定性?脚手架下面也是直接加螺纹托管,没有加木方3、暗柱的钢筋弯曲厉害,不利受力,但不知道是否超出规范。这个最好是在到混凝土时直接加插钢筋避免日后植筋困难4、这个预留的钢筋有什么作用?5、这个地面是混凝土倒完第二天的楼板,起粉现象貌似很严重。是混凝土配比有问题还是养护不足的问题?

本帖最后由 engansonchen 于 2013-11-18 14:49 编辑

1、图纸当中Hw是代表什么?
hw意思.jpg
2、脚手架的顶撑是否过长,影响稳定性?脚手架下面也是直接加螺纹托管,没有加木方

脚支撑.jpg顶撑.jpg
3、暗柱的钢筋弯曲厉害,不利受力,但不知道是否超出规范。这个最好是在到混凝土时直接加插钢筋避免日后植筋困难
钢筋弯曲.jpg
4、这个预留的钢筋有什么作用?
钢筋作用.jpg
5、这个地面是混凝土倒完第二天的楼板,起粉现象貌似很严重。是混凝土配比有问题还是养护不足的问题?
楼板起粉.jpg

6、地下室柱子的末端钢筋由于没有预先弯曲,后面直接用焊机弯曲,断了不少。怎么处理比较好?影响大吗?
柱钢筋焊断.jpg


140523q8jzqq3131opp494.jpg


20131118_142955_000.jpg


20131118_142955_001.jpg


20131118_142955_002.jpg


20131118_142955_003.jpg


20131118_142955_004.jpg


20131118_142955_005.jpg


hw意思.jpg


顶撑.jpg


钢筋弯曲.jpg


钢筋作用.jpg


脚支撑.jpg


楼板起粉.jpg


柱钢筋焊断.jpg

免费打赏
sun08020778
2013年12月01日 14:20:03
12楼
图1:Hw——墙肢截面高度,是你图中横向砼墙的总长度。
图2:门式脚手架的规范要求自由端顶托长度不超过30CM,设计通过计算折减不允许超过40CM,规范要求顶托上方应该垫木方。
图3:柱筋偏位图片来看影响不大。
图4:二次结构施工的构造柱,图纸上一般不会注明,按规范要求施工。
图5:起粉主要原因是在施工过程中混凝土泌水,造成表层水灰比过大,水泥水化较充分所致。
图6:钢筋在施工过程中禁止灼烧打弯,会直接破坏钢筋的强度变得更脆。