电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!
电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!
12楼
应该是4根线
回复
13楼
是4根线,灯具有不同类型(最完整的是有一个普通照明,一个应急照明 ,和蓄电池,平常和强切时蓄电池充电,外部电源都没电时,蓄电池才点亮灯具)
回复
14楼
四根,一N,一PE.二
回复
15楼
对的 4根 有消防强启线
回复
16楼
图上很清楚,保护线,零线,强启线,充电线
回复
17楼
请问如果是一级负荷的应急照明的应急灯在带电池的情况下,是否还需要发电机供电呢?
回复
18楼
需联动控制4根线:L、N、PE、C。
不需联动控制,常亮,3根线:L、N、PE。
另外,若为敞开式筒灯,则不满足应急灯具的技术要求。
回复
19楼
路过,看看
回复
20楼
感谢楼主分享
回复
21楼
L1 L2 N PE PE貌似都不做吧