只看楼主

电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!

电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!
免费打赏
云飘飘
2013年11月19日 07:23:17
12楼
应该是4根线
回复
云游
2013年11月19日 09:18:52
13楼
是4根线,灯具有不同类型(最完整的是有一个普通照明,一个应急照明 ,和蓄电池,平常和强切时蓄电池充电,外部电源都没电时,蓄电池才点亮灯具)
回复
cts304444679
2013年11月19日 13:25:41
14楼
四根,一N,一PE.二
回复
a296978769
2013年12月29日 15:45:36
15楼
对的 4根 有消防强启线
回复
cs12306
2014年01月05日 09:44:44
16楼
图上很清楚,保护线,零线,强启线,充电线
回复
xyzpilot
2016年03月09日 20:43:25
17楼
请问如果是一级负荷的应急照明的应急灯在带电池的情况下,是否还需要发电机供电呢?
回复
大同00
2016年03月10日 12:06:36
18楼
需联动控制4根线:L、N、PE、C。
不需联动控制,常亮,3根线:L、N、PE。