电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!
电梯前室的应急照明筒灯,配电箱双电源切换,该应急灯是带电池的那种,没有开关控制,平时不用,应急时候才亮.请问该灯应该放几跟电线呢?分别是那几根线呢?目前施工单位只放了3根线到灯位,感觉不对,请各位指教?谢谢!
2楼
首先仔细看一下图纸设计的控制原理图的是几根线、怎么控制的、原则上按图施工\但是作为应急照明系统中的带电池的应急照明灯具一般情况下应该是断电点亮的、所以应该只能穿3根线(相零地) 你说你感觉到不对??为什么感觉不对??你这个不对的感觉从何而来???你认为应该穿几根??有什么依据或者设计及施工规范吗??图集上有具体做法吗??
回复
3楼
参考楼上的,应急灯有不少是只有相零线,没地线,三根的话应该是相零地 也够了
回复
4楼
是不是还应该有一根强启线呢?以下是设计图的系统图,请帮忙分析一下,谢谢!
回复
5楼
那三根线应该是相线零线地线
回复
6楼
系统图上不是还有一根强启线吗?
回复
7楼
xyzpilot 发表于 2013-11-17 13:57 是不是还应该有一根强启线呢?以下是设计图的系统图,请帮忙分析一下,谢谢!这就是你们的施工图纸吗??如果是的话 应该穿 4根线、安全出口 3根线
回复
8楼
这是我们的施工图,其实我也不是很懂这个系统图,各位可以解释一下吗?具体的原理是怎样的?谢谢!
回复
9楼
是的,有一根是强起线的
回复
10楼
集中电源的应急照明灯具 就三根线 L N PE
回复
11楼
根据楼主的说法应该是4根,充电线一根,强启线1根,N和PE各一根
回复