概况:桥梁施工,钢围堰封底砼厚度2.5米,长28.5米、宽13.5米,水深10.5米!围堰内部设计有支撑 如果封底砼浇筑施工时候不想布置那么多导管,只想布设一根导管和一个漏斗;浇筑的时候从河的下游慢慢往上游移动,导管之前都是保持插在砼里面,但是移动到内支撑的时候没办法,到时候需要把导管提起来跨过支撑; 跨过支撑之后再把导管插到底采用如水下砼灌注的方法…… 如此的施工工艺,到时候会不会存在砼中夹泥的情况……容易造成封底后漏水?

概况:桥梁施工,钢围堰封底砼厚度2.5米,长28.5米、 宽13.5米,水深10.5米!围堰内部设计有支撑
如果封底砼浇筑施工时候不想布置那么多导管,只想布设一根导管和一个漏斗;浇筑的时候从河的下游慢慢往上游移动,导管之前都是保持插在砼里面,但是移动到内支撑的时候没办法,到时候需要把导管提起来跨过支撑; 跨过支撑之后再把导管插到底采用如水下砼灌注的方法……
如此的施工工艺,到时候会不会存在砼中夹泥的情况……容易造成封底后漏水?
还有就是就布置一根导管,一次打到承台底高程的方法,万一施工过程出什么问题,停几个小时的话,会不会产生冷缝,到时候也容易造成封底漏水……?



大家有什么好的办法指导指导!1395646999@qq.com
免费打赏
旭日东升
2013年11月10日 17:57:12
2楼
这种一根导管封完全部封底混凝土的办法肯定不行的,其原因有:混凝土在导管外的扩散为三角形,即管周围高越往外越低,而泥沙就附着在这比较低点处,当下一次在边上再进行封底时,原来的封底混凝土至少开始初凝,靠后来的混凝土来翻动这些初凝的混凝土几乎不可能的。这些泥沙就会包裹在混凝土中,形成夹层,肯定会有漏水的。而沉井封底漏水是很麻烦的事。一般都是布满后分次压水封底,而后依次浇灌混凝土。
回复
toutou998
2013年11月10日 21:30:50
3楼
旭日东升 发表于 2013-11-10 17:57 这种一根导管封完全部封底混凝土的办法肯定不行的,其原因有:混凝土在导管外的扩散为三角形,即管周围高越 …版主,那可行的办法还是按封底面积、砼流动性布置导管是吧!而且导管间的灌注时间间隔也不能超过2小时吧? 第一次底层全部覆盖间隔时间不能超过多少个小时? 还有如版主说述,封底前如果采用吸泥机吸一遍,是否基本可以把浮泥砂吸完? 封底下面基本都是鹅卵石层! 还有如果就用一根导管,从下游左边一个角落开始灌注,测点确定到封底标高以上一点,慢慢往下游右边移动导管,继续灌注至封底砼高程,类似从左到右,再从右到左的顺序施工! 只有移动到内支撑移不过去的时候才需要把导管提起来……一次过去基本砼灌注都达到设计高程! 版主这样可行不? 求教!
回复
旭日东升
2013年11月10日 21:55:15
4楼
toutou998 发表于 2013-11-10 21:30 版主,那可行的办法还是按封底面积、砼流动性布置导管是吧!而且导管间的灌注时间间隔也不能超过2小时吧? …封底前都是要将底清理干净的,一般用空压机、导管、风管吹出底部夹杂泥沙的浑水,直到出清水为止。至于控制每个点的封底时间,这个是应当要考虑的,但如果只有一根导管,封底时间,导管移动安装时间加载一起,如果中间还出现点故障,时间是很紧张的……
回复
toutou998
2013年11月11日 09:34:18
5楼
旭日东升 发表于 2013-11-10 21:55 封底前都是要将底清理干净的,一般用空压机、导管、风管吹出底部夹杂泥沙的浑水,直到出清水为止。至于控 …:handshake