让我纳闷的风机盘管接管(今天有了答案,见40楼)
chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。tianfuhao520
2014年07月22日 09:05:24
72楼
需要联通!我们的热工性能实验室就是这样建的,很明显的道理这样可以在不关闭系统的同时进行维护检修嘛!!
回复
tianfuhao520
2014年07月22日 09:08:39
73楼
这个设计的好像不合理啊,应该在供回水管道的球阀之前联通!
回复
geminixu
2014年07月22日 10:53:54
74楼
为什么不利用软接接头解决冲洗问题?
回复
xupeng8833
2014年07月23日 09:56:26
75楼
学习了。。
回复
yang1987419
2014年07月23日 10:34:36
76楼
如果只为了清洗的话造价太高,现实中好多是将供回水波纹管连接来操作!!!
回复
牛中贵族
2014年07月23日 14:09:03
77楼
问一下Y型过滤器一定要装的吗
回复
demojia
2014年09月02日 17:56:41
78楼
从日后维护角度出发,很有必要,维护时候能够轻松改变进入盘管的水流方向(反冲),脏水从拆开的Y型过滤器排出。
回复
yxlweihai
2014年09月03日 10:03:56
79楼
新手学习了
回复
wu.ye
2014年09月04日 08:26:32
80楼
帮顶一个!
回复
wu.ye
2014年09月04日 08:27:30
81楼
帮顶一个!
回复

相关推荐