让我纳闷的风机盘管接管(今天有了答案,见40楼)
chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。2013年11月07日 12:44:00
2楼
我觉得不用联通。。。。。。。。
供参考
回复
khaos119
2013年11月07日 14:01:41
3楼
个人觉得也不用。就算按他说的清洗风盘,这几个阀都是什么状态下清洗风盘?
回复
yuwei2013
2013年11月08日 09:16:40
4楼
一般加冲洗旁通管的情况多是冷水机组,即使那样也是在阀前加,不然怎么关断机组,所以这个风盘的旁通管没什么必要
回复
wangeniaoa
2013年11月08日 09:18:01
5楼
会不会是为了防止所有的终端都关闭造成压力过大,做个旁通?
回复
skytl521
2013年11月08日 09:46:15
6楼
连通管好像是为了管道冲洗的时候使用的,冲洗风盘估计就不用吧
接头多了的话跑冒滴漏也是很棘手的,个人认为不做也罢
回复
mcorelone
2013年11月08日 09:58:53
7楼
无用····················
回复
chaohua2010
2013年11月08日 11:21:47
8楼
wangeniaoa 发表于 2013-11-8 09:18 会不会是为了防止所有的终端都关闭造成压力过大,做个旁通?风盘是装在吊顶内的,这个球阀也在吊顶内,不具有可操作性。另外所有终端关闭旁通也不用在风盘供回水支管上,而应该在系统供回水主管上做旁通,最好是设置一个电动旁通阀。
回复
chaohua2010
2013年11月08日 11:27:31
9楼
skytl521 发表于 2013-11-8 09:46 连通管好像是为了管道冲洗的时候使用的,冲洗风盘估计就不用吧接头多了的话跑冒滴漏也是很棘手的,个人认 …冲洗管路还是有可能的。但为了冲洗管路每个风盘都设置旁通也有点太浪费了。我做的这个工程有好几百台风盘呢,弯头,三通,短管套丝,太费工了。
回复
chaohua2010
2013年11月08日 11:28:43
10楼
yuwei2013 发表于 2013-11-8 09:16 一般加冲洗旁通管的情况多是冷水机组,即使那样也是在阀前加,不然怎么关断机组,所以这个风盘的旁通管没什 …同意你的说法。
回复
lixiantao007
2013年11月08日 12:08:34
11楼
没见过这么干的,图集上也没有这种接法
回复

相关推荐

APP内打开