知识点:支吊架安装不规则 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固; 后果: 风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。 措施: (1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连接不得与设备强制对口,进出口轴线中心应与机组在同一轴线上。为使定位准确,安装在吊顶内的机组可用样板定位,同一型号的机组吊杆位置应是一致的,可用扁钢(25×3)作一四角打孔,标出吊杆位置及轴线,将样本放在顶板上划好位置,为安装提供方便,以利于风机盘管及风管的安装,如图4-13所示;
知识点:支吊架安装不规则
来源:网络,如有侵权,请联系删除
规范要求:7.3.15 风机盘管机组的安装应符合下列规定:2机组应设独支、吊架,安装的位置、高度及坡度应正确、固定牢固;
后果:
风机盘管空调器及吊架安装不规则,达不到横平竖直、影响安装外观质量,水管安装扭曲可能会造成接口渗漏,吊架误差过大可能会造成风管连接的扭曲。
措施:
(1)风机盘管的安装位置(指纵横直线)应正确,风管或水管的连接不得与设备强制对口,进出口轴线中心应与机组在同一轴线上。为使定位准确,安装在吊顶内的机组可用样板定位,同一型号的机组吊杆位置应是一致的,可用扁钢(25×3)作一四角打孔,标出吊杆位置及轴线,将样本放在顶板上划好位置,为安装提供方便,以利于风机盘管及风管的安装,如图4-13所示;
(2)支吊架的形式及长度要协调一致并且可调,固定风机盘管时可用双螺母从上下两个方向将机壳固定;
(3)与风机盘管相接的风管和水管不得强迫对口,要使接口自然的连接,风管或水管在盘管附近接口处单独设支吊架,以免因其他专业施工或机组的运行而产生脱落或变形,造成漏风、渗水。
推荐资料:
17T206-地铁工程抗震支吊架设计与安装
https://ziliao.co188.com/p63452933.html
抗震支吊架暖通空调安装大样图