2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。zhongwenxunshen
2013年11月08日 13:33:19
12楼
管道冲洗用的,很规范的做法
回复
lc5687
2013年11月08日 13:36:46
13楼
学习了
回复
凡人
2013年11月08日 13:45:39
14楼
做旁通使冲洗管道时不经过设备,这是规范的做法,但是图中将旁通管设在阀门后面,这就不对了,应该在阀前,才能冲洗时断开末端。
其实末端没必要做旁通,冲洗前将进出水软管和末端断开,用外丝直接短接即可,一般是主机才做旁通管。
回复
happycxk
2013年11月08日 14:00:50
15楼
没看明白,加了这个阀,就算是在阀前,也看不出怎么冲洗管路。
回复
冰蓄冷
2013年11月08日 15:09:20
16楼
一般在定流量系统里面,风机盘管的前面会有一个电动三通阀,所以那个旁通如果换成电动三通阀的话还是可以的。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年11月08日 18:38:25
17楼
看了大家的评论,感觉冲洗管道是最合理的解释了,但是一定要装在发门前。
回复
豆豆豆豆被占用
2013年11月08日 18:46:37
18楼
但是阀门都装在吊顶里,怎么操作?难不成每个风盘后边都留检修口?
回复
wangyinuantong2013
2013年11月08日 21:53:56
19楼
错了吧????
回复
liujiawei12345
2013年11月08日 22:42:07
20楼
个人觉得这个联通,是用来调节冷冻水流量的
回复
ygfzxq
2013年11月08日 23:04:17
21楼

无用················
回复