让我纳闷的风机盘管接管(今天有了答案,见40楼)
chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。2013年11月09日 12:32:31
22楼
冲洗风机盘管?还是冲洗管道,如果冲洗管道,这个阀安在这里能起到什么作用,正确做法是安装在干管末端。
回复
ma49042132
2013年11月09日 17:15:44
23楼
水利调节用和跨越管暖气片一样
回复
xlhjanus
2013年11月09日 18:24:58
24楼
工程打得化,得要增加多少费用哦。。。
回复
xlhjanus
2013年11月09日 18:25:43
25楼
如果工程大的话,得要增加多少费用哦。。。
回复
zhu1226063503
2013年11月09日 21:24:37
26楼
工程完工后,第一次冲洗管道污物时,使用这个旁通。做旁通使冲洗管道时把供回水阀门关上,不经过设备,这是规范的做法,但是图中将旁通管设在阀门后面,这就不对了,应该在阀前。
你说办公楼设计员说为清洗,你问他是第一次管道试水,还是使用几年后的清洗风机盘管内的脏堵物质。第一次管道试水我上面说了。还有就是使用多年后的清洗,多年后是这样清洗:先关闭供回水阀门,放气阀排气,放水泄压,然后打开回水管一头软连接,软连接打开口放在盛水盘上,慢慢打开回水管阀门,排净污物,然后关闭回水阀门。这叫反冲洗。还有就是清洗Y过滤器。
加旁通的这样的工程我见过。没有多大的意义。

仅供参考!
回复
邵兵华
2013年11月10日 11:54:29
27楼
douxiaonan0491 发表于 2013-11-8 18:38 看了大家的评论,感觉冲洗管道是最合理的解释了,但是一定要装在发门前。同意!但是吊顶时得注意这个阀门的操作空间。如果单体很多,我建议在单体管井立管顶部做一个旁通,冲洗系统时使用即可。取消每台风盘前的这个旁通。
回复
水东洋机电
2013年11月10日 19:56:38
28楼
冲洗管道用的旁通吧,不过加的地方不对。。。。。。。。
回复
qq120d
2013年11月10日 21:09:28
29楼
个人觉得应该在阀前加旁通,以便维修风机盘管!!!!
回复
wuben163
2013年11月11日 12:16:10
30楼
一般都是在机组的供回水干管上加旁通,末端加旁通目前还没有做过,况且也应该是在阀前加才是啊。
回复
linjibo
2013年11月11日 13:42:51
31楼
个人认为你的图错了,我这边图附上给你,这个绝对有必要的,包括冲洗和以后设备检修!!
回复

相关推荐

APP内打开