风机盘管接管管径怎么变?
ssy_0311
ssy_0311 Lv.6
2007年06月20日 13:00:49
来自于中央空调
只看楼主

遇到一个工程,图纸设计风机盘管的接管管径为DN32,但是风机盘管的接管口径大家都知道是DN20的,它们的变径应该从那里开始,是阀门以前还是阀门以后?

遇到一个工程,图纸设计风机盘管的接管管径为DN32,但是风机盘管的接管口径大家都知道是DN20的,它们的变径应该从那里开始,是阀门以前还是阀门以后?
免费打赏
coolheating
2007年06月20日 15:25:15
2楼
设计为何要DN32的啊,是不是几台并联后的总管是DN32的啊
变径的话个人认为都可以
回复
wgj1207
2007年06月20日 16:49:55
3楼
从盘管出来后,经过阀门再变比较好。
回复
mobile_45
2007年06月20日 19:04:43
4楼
DN32的,多大的盘管呀,DN25的管道还差不多

回复
ssy_0311
2007年06月21日 08:44:21
5楼



型号 中档风量(m3/h) 电机容量(KW) 冷量(KW)

300 500 60 3.4

400 630 80 4.5

600 870 112 5.9

800 1000 154 8.2

1200 1600 208 9.3


其中:1200的接管管径为DN32 其余均为DN25
回复
xuan2
2007年06月21日 10:18:46
6楼
quote]以下是引用mobile_45在2007-06-20 19:04:43.0发表的内容:
DN32的,多大的盘管呀,DN25的管道还差不多

现在真的有大风量的风机盘管,进出水管径有25和32的。
回复
cocai
2008年08月05日 12:48:37
7楼


现在真的有大风量的风机盘管,进出水管径有25和32的。
恩,该多大就接多大