风机盘管接管管径的问题
wo584184187
2013年01月14日 11:49:13
来自于中央空调
只看楼主

厂家的盘管不论大小接口尺寸都是DN20,大号的盘管要是接DN20的管子,比摩阻那叫一个吓人啊。。从盘管出来的水管尺寸亲们是怎么定的呢??是都按接口尺寸DN20还是接口处给变径了接合适的管子??

厂家的盘管不论大小接口尺寸都是DN20,大号的盘管要是接DN20的管子,比摩阻那叫一个吓人啊。。从盘管出来的水管尺寸亲们是怎么定的呢??是都按接口尺寸DN20还是接口处给变径了接合适的管子??
免费打赏
wo584184187
2013年01月14日 11:51:43
2楼
我是在施工单位工作的。同事都说全接20的
回复
mage780705
2013年01月14日 13:17:34
3楼
全都是20的,样本上也是这样啊。
回复
cao598332321
2013年01月15日 17:58:12
4楼
我这边就是加大小头变到25的
回复
chaohua2010
2013年11月07日 10:56:28
5楼
我也遇到过这情况,设计院要求变径后接DN25管。
回复
m4145050099
2013年11月08日 15:11:29
6楼
你如何算的比摩阻吓人了 你看看设计手册 现在风机盘管都是小流量大温差的 20的管道最高流速是1.5米 你用流量计算一下流速 20的管道恰好适合 做设计不要道听途说