标准型风机盘管接管长度和送风高度
easetong1
easetong1 Lv.2
2005年03月11日 21:07:09
来自于中央空调
只看楼主

一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。

从目前风机盘管的样本的参数上来看,余压30Pa的风机盘管噪声和0余压的噪声相差的并不大。接管超过6米的风机盘管,考虑采用余压30Pa的风机盘管,在噪声方面应该是可以接受的,并且由于增加了余压,对机组的送风量和制冷量也有了一定的保证,可以少放大风机盘管的型号了。

请大家指正
luizs@co163
2005年03月11日 22:38:20
2楼
说实话,还真没什么研究!以前一直都是用高静压的,不接风管。只是最近一个设计案,是要接风管,有些已经超过了6米。回头再仔细算算看。 谢谢啊!
回复
jswgq-55
2005年03月12日 09:11:37
3楼
一般情况:一米之内采用标准型风盘;二至四米用余压30Pa的风盘。个人观点。
回复