让我纳闷的风机盘管接管(今天有了答案,见40楼)
chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。xiaomai199119
2013年11月20日 11:13:03
62楼
学习。。印象中是没加旁通,,冲洗的情况下有必要
回复
kenny1984515
2013年11月21日 19:36:30
63楼
呵呵 还纠结这个
回复
sldlzyjsxy
2013年12月05日 14:44:03
64楼
我觉得不用联通。。。。。。。。
供参考
回复
shantuotuo
2013年12月07日 15:38:23
65楼
支持40楼的做法。。。
回复
shenshuai123
2013年12月08日 12:03:09
66楼
搞几个三通电磁阀!要是冲洗的话盘管一起洗
回复
yc01
2013年12月08日 23:49:37
67楼
清洗有点用,有钱的主,就烧钱吧,没钱的就省了,已经安装了过滤器就不错了:o
回复
sldlzyjsxy
2013年12月09日 23:36:04
68楼
支持楼主!!!!
回复
刑天将军
2013年12月12日 22:18:51
69楼
我也明白了一点
回复
0张杨0
2013年12月13日 08:26:35
70楼
好好学习,天天向上
回复
zengliangjun9030
2013年12月17日 11:17:26
71楼
一般不做。但是加了就为了冲洗管道用的。造价高。
回复

相关推荐

APP内打开