本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?
本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑
我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。14#答案很赞,经验丰富
回复
55楼
chaohua2010 发表于 2013-11-8 11:21 风盘是装在吊顶内的,这个球阀也在吊顶内,不具有可操作性。另外所有终端关闭旁通也不用在风盘供回水支管 …同意你的说法,。。。
回复
56楼
:@:@:@:@:@
回复
57楼
加旁通管事为了再冲洗管道时用的,进出风机盘管的阀门关闭,打开旁通阀。污垢不进入风机盘管。1.现在都没有做旁通管的2.他的旁通管加错位置了,应该在阀前加旁通阀。
回复
58楼
要冲洗也应该在阀前加吧?在阀后面怎么操作?反正我做的工程里面都没有这东西
回复
59楼
chaohua2010 发表于 2013-11-12 11:47 经过和设计院的联系,设计院承认设计错误,后来做了修改。旁通管及阀门应装在风盘供回水支管阀门之前,主要 …支持这个对的
回复
60楼
zhongwenxunshen 发表于 2013-11-8 13:33 管道冲洗用的,很规范的做法学习了 ,说说原因好不
回复
61楼
从来没在末端用过旁通
回复