让我纳闷的风机盘管接管(今天有了答案,见40楼)
chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。2013年11月12日 15:35:09
42楼
没见过这么干的
回复
lkjxwy
2013年11月12日 17:03:16
43楼
排水主管可建议涉及单位增大管径,数年后风机盘管的积水盘堵塞问题会困扰死运行/物业。
回复
zhaoyanqiang
2013年11月12日 19:53:19
44楼
单是这个功能确实是画蛇添足,刚开始还以为是二通阀功能不一样导致定流量与变流量的差距,这结果很滑稽。。。
回复
小小蜗牛19863
2013年11月13日 08:16:48
45楼
像是冲洗用的,位置有点问题
回复
z66tianxia
2013年11月13日 10:17:42
46楼
变流量空调系统
回复
如果vans不开胶
2013年11月13日 10:56:28
47楼
还真是冲洗用的....
回复
hcq78qing
2013年11月13日 15:27:23
48楼
盘管没有必要设清洗旁通,就算要设也是设在阀前,按这个图来安装不如不装。
回复
binyang72125
2013年11月13日 15:29:27
49楼
14楼的说法最专业,最靠谱。
回复
yang304170818
2013年11月13日 16:19:21
50楼
chaohua2010 发表于 2013-11-12 11:47 经过和设计院的联系,设计院承认设计错误,后来做了修改。旁通管及阀门应装在风盘供回水支管阀门之前,主要 …学习了学习了
回复
xyls9896
2013年11月15日 06:53:40
51楼
应该是设计失误1、旁通是用来清洗系统的,但供回水阀门设在旁通前面,就无法实现旁路循环清洗。2、系统设电动两通阀,那肯定是变流量水系统,循环泵应该是变频控制的,根据温度的变化,由电动两通阀的启闭控制水量,使变频泵打到最节能运行,但,设此旁通,即便是电动阀关闭,循环水量不会发上任何变化的。达不到节能的效果。
回复

相关推荐

APP内打开