chaohua2010
2013年11月07日 12:33:38
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑 我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。其中办公大楼,还有车间的辅助用房都用风机盘管加新风的方式进行空调。风机盘管是一样的,但不同单体的设计图纸上风机盘管的接管却不太一样。最大的不同是办公大楼风机盘管供回水管之间用DN15管子联通,中间设置球阀分隔,而车间辅房风机盘管供回水管之间并没有联通。办公大楼设计人员说联通是为冲洗风机盘管需要。见下面图片。我个人认为这个联通管没有必要,请各位同仁都发表一下见解,风机盘管供回水管之间到底需不需要联通呢?

本帖最后由 chaohua2010 于 2013-11-12 11:39 编辑

我现在做的一个工业项目,项目本身有多个单体。2014年09月04日 08:27:51
82楼
帮顶一个!
回复
amitongzhi
2014年09月05日 14:25:45
83楼
这个盘通我觉得没必要加,风机盘管本身就带了过滤器了,要加也是在水平干管末端加。这样设计的人是死扣标准规范,完全一种理想主义,不考虑施工可行性。想想末端加这样一个阀一是耗材耗工,二是增加系统的漏水点
回复
何工
2014年09月07日 09:21:26
84楼
很不错 受益匪浅
回复