循环泵一用一备的讨论
lovemydog
lovemydog Lv.5
2007年09月19日 21:40:42
来自于采暖供热
只看楼主

我们供热站原来是两台循环泵,一用一备.现在改成两台一起开,并联运行,用变频调节转速.大家说说哪种好啊??优缺点都在哪里呢??

我们供热站原来是两台循环泵,一用一备.
现在改成两台一起开,并联运行,用变频调节转速.

大家说说哪种好啊??优缺点都在哪里呢??
免费打赏
lovemydog
2007年09月19日 21:42:41
2楼
自己偏向于后者!
回复
shigu
2007年09月20日 08:42:46
3楼
请考虑水泵并联运行时的流量-扬程特性曲线。

既然一用一备,单台肯定满足要求,建议采用单台变频运行。
回复
lyg441
2007年09月20日 13:33:10
4楼
如果一台够的话,就没必要两台一起开,水泵两台一起开的话特性曲线发生变化,从节能的角度看,楼主最好做个比较,看看那种方式节能。
回复
ghhbh
2007年09月20日 20:55:46
5楼
两台并联,流量势必增大了,同时增加变频,又把流量降下来,这样又是何必呢?
回复
hckjk
2007年09月21日 00:51:17
6楼
为了变频而变频,不节能反浪费.单台变频运行
回复
kongtiao1997@co163
2007年09月21日 07:52:12
7楼
变频造价不低,建议只做一台,开一台变频水泵就够了.为什么开两台?
回复
xuehong11
2007年09月21日 09:11:08
8楼
两台泵均采用变频,结果是每台泵都不是在水泵性能的最佳效率点运行,虽然采用变频,但不节能。因此采用一台变频是正确的。
回复
binbin_leo163
2007年09月21日 10:47:04
9楼
我觉得现在说不出哪个更优越,因为既然要考虑是否两台一起使用,是不是供热流量增加了,如果增加了两台合适,如果没有增加变频对单泵控制。
回复
dlldll
2007年09月21日 14:05:57
10楼
支持3楼的说法
回复
feichen19820507
2007年09月21日 14:06:11
11楼
2台变频后的曲线并不是简单的叠加,请结合实际水泵曲线,
对于1台泵就足够的系统建议只开1台变频就可以了。
多水泵并联也不用全部都变频,只变1台就可以了。
就好比你要买16块钱的东西,不用专门找2张8块,一张10块1张6块的更便宜,也能达到同样的效果。
回复

相关推荐