请高手帮忙 进线三相电流不平衡
pd13133437726
2007年09月19日 19:04:58
来自于继电保护
只看楼主

最近我公司进线三相电流不平衡 一趟进线 A相160A B相134A C相158A 另一趟进线A相161A B相190A C相156A 运行方式为双母运行母联和位 请高手帮忙分析下什么原因

最近我公司进线三相电流不平衡 一趟进线 A相160A B相134A C相158A 另一趟进线A相161A B相190A C相156A 运行方式为双母运行母联和位
请高手帮忙分析下什么原因
免费打赏
yaoguizhong213
2007年10月16日 22:53:57
2楼
是不是双回线电流小的B相线路有接头松脱的情况,220KV的应该是双分裂的导线,导线的某个固定线夹子处可能有接触不良的现象。
回复
bdyxjj
2007年10月20日 20:16:49
3楼
检查一下电流互感器有没有误差
回复
comrobot
2007年10月27日 23:09:12
4楼
如果是进线,要检查一下负荷是否平衡。有可能负荷本身就不平衡,如果负荷平衡,再检查互感器问题
回复