河道修建的节制闸,计算消力池时,上下游水位怎么取?
lonechoc
lonechoc Lv.12
2013年10月30日 20:14:40
只看楼主

请教各位:河道修建的节制闸,计算消力池时,上下游水位怎么取?我在计算闸门宽度时,是按照上下游水头差0.1m计算的,那计算消能防冲时,能按照这个水头差吗?

请教各位:河道修建的节制闸,计算消力池时,上下游水位怎么取?

我在计算闸门宽度时,是按照上下游水头差0.1m计算的,那计算消能防冲时,能按照这个水头差吗?
免费打赏
xiyupiaoyu
2014年03月13日 13:04:53
22楼
书生了不起!消能工的计算应用很广,但是能真正把这个问题搞清楚的人并不多,从这个帖子学了不少东西,谢谢书生及参与讨论的其他朋友!
回复
moniky
2014年04月05日 11:28:32
23楼
楼上分析的都很在理,受教了。
回复
laishidelu
2015年01月30日 09:22:09
24楼
谢谢版主分析 很受教
回复
upqiang
2015年02月02日 14:25:25
25楼
好厉害!算了几个消力池,都没注意这些。。向版主好好学习!
回复
upqiang
2015年02月02日 14:28:55
26楼
我一般是这样算的,计算不同闸孔高度下的消力池参数,然后取最不利值作为消力池的最终参数。比如开度0.5,1,1.5……等,用孔口或堰流算出流量,然后再根据均匀流公式计算下游水深。最后根据规范的公式计算消力池参数。
回复
直率将军
2015年02月04日 10:15:11
27楼
这要根据水闸的调度运行模式来确定:
因为防洪节制闸和灌溉节制闸的运行模式不一样。
楼主如果是学校的老师,前面的同仁分析、给出的答案肯定是正确的。
楼主如果是设计工程师,则要根据工程性质和调度模式来确定。
回复
youdouse
2016年03月04日 17:56:53
28楼
学习了 各位大神是好样的!
回复

相关推荐