有经常做渠道和消力池的高手吗?咨询个问题
yekov
yekov Lv.3
2012年03月05日 17:20:44
只看楼主

现在在做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m3/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。

按照这个结果,这个渠道是不是没必要挖深消力池,直接跌水加上一个0.7倍跃长的平台就行了?
免费打赏
tzy068
2012年03月07日 11:06:13
2楼
你的设计数据好像有问题,渠道中的水流流速太大,计算一下佛汝德数远远大于1,是急流,消力池的作用是干什么的,消能,通过它急流过度到缓流,你的设计招标都是什么呀,再琢磨琢磨吧。
回复
redstarhx
2012年03月07日 11:17:21
3楼
池深是负值,说明你这是远驱式水跃,要加消力坎
回复
zjautocad
2012年03月07日 13:45:02
4楼
请调整渠道断面,如此大的坡降,当称溢洪道了,流速都达到10个以上。设计参数选择不当。