2楼
上游水位6.2,下游水位6.。看来你是闸门全开。要分别计算闸门不同开启高度的情况,再找最不利的情况。
回复
3楼
水闸规范规定:上下游水头差0.1~0.3m时开闸泄洪,用这个计算似乎不用消力池的
回复
4楼
yrxv 发表于 2013-3-4 11:53 上游水位6.2,下游水位6.。看来你是闸门全开。要分别计算闸门不同开启高度的情况,再找最不利的情况。开启度怎么控制,按0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5 吗,这个有什么要求吗,但我计算的全开时即3.5m,消能怎么需要这么大,怎么回事??哪个软件计算比较准确???
回复
5楼
奥!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
7楼
单宽流量130?有这么大吗?
回复
8楼
提几点建议:
1 这个是什么地方的消力池,此处采用底流消能是否合适?
2 单宽流量在130m3/s。说明本身的消力池宽度设计有可能不是很合理的。
回复
9楼
貌似消力池是最大流量算尺深
多级流量算池长
弱弱的问一句:底板厚海曼长这些公式是出自那个书或规范
回复
10楼
haianly 发表于 2013-3-8 17:09 提几点建议:1 这个是什么地方的消力池,此处采用底流消能是否合适?2 单宽流量在130m3/s。说明本身的消 …河道入江口的排涝和挡洪水闸,是总流量140m3/s,单宽流量为12m3/s,底流消能应该合适……………关键是水位怎么取??工况怎么取??
回复
11楼
本帖最后由 haianly 于 2013-3-11 09:50 编辑 fromniu 发表于 2013-3-10 20:55 河道入江口的排涝和挡洪水闸,是总流量140m3/s,单宽流量为12m3/s,底流消能应该合适……………关键是 …1 水闸设计规范规定,平原区水闸闸下的消能防冲的洪水标准应与该水闸的洪水标准一致,并应考虑泄放小于消能防冲设计洪水标准的流量时可能出现的不利情况。2 根据以上条文,消能防冲的上、下游水位主要取决于水闸的可能出现的运行方式(上下游水位组合): 首先,排涝闸上游的最高涝水位宜为特征水位,与之组合的下游水位最多的应该是降低0.1~0.3m的水位,但有时也有一种特殊的情况,下游无水的状况。保守起见,下游水位应进行试算,取消能工最大的水位组合。 其次,其他运行工况应根据水闸的闸门运行方式实际确定,取不利工况。
回复