溢洪道位于主坝右岸,距离主坝约60.00m,为开敞式溢洪道,全长约150.00m,控制段净宽15.00m,堰顶高程362.20m,原为1.20m高翻板闸门控制,后拆除翻板闸门。水库溢洪道进口段长度为10.00m,底部为30cm厚混凝土底板;水平段长度为25.00m,下接净宽4.00m交通桥段;陡槽段分为三段,总长38.00m,第一陡槽段坡度i=1:2.15
根据《溢洪道设计规范》(SL 253-2000),本工程消能防冲建筑物设计洪水标准为20年一遇,上游水位为363.93m,最大下泄流量为55.90m3/s。铜锣湾水库溢洪道陡槽未端接消力池,采用底流消能方式,池深2.00m,池长15.00m,消力池后直接按原山体地面现状导入下游河床。
表1
消力池的池深计算
单宽流量( ) | 流速水头(m) | 上游总水头 (m) |
收缩断面水深 (m) |
跃后水深 (m) | 出口断面落差 (m) |
下游水深(m) | 池深(m) |
6.99 | 0.83 | 22.30 | 0.36 | 5.13 | 1.25 | 1.44 | 2.79 |
表2消力池的池长计算
自由水跃跃长 (m) | 水跃前消能工长度(m) | 需要消能工总长度 (m) |
33.90 | 7.01 | 32.43 |
铜锣湾水库溢洪道现状消力池的池深为2.00m,池长为15.00m,故溢洪道现状消能防冲设施不能满足规范规定的要求。
评审专家说消力池计算方法是错误的,但也不说怎么计算是正确的,在此向各位大侠请教一下,这种侧面开口泄水出去的消力池该怎么计算?