水位加高到1.3m,渠道还有必要挖深消力池?
jayg87
jayg87 Lv.7
2013年07月01日 11:41:30
只看楼主

做一个钢筋混凝土的矩形渠道,设计流量是41m³/s,底坡为0.045,渠道底宽为4m,计算得水深为1.009m,流速为10.16m/s。为减少开挖,中间需要做个落差为2m的跌水和消力池。上下游渠道断面和底坡一样。 设计规范上和水力学书上的求解步骤一般是,先求出跃前水深,然后求出跃后水深,再求出池水面跌落△z,然后求出出池水深,最后加上这个出池水深再代入总水头求出跃前水深。 现在遇到的问题是,这个△z算出来比较大,比跃后水深还大,所以计算池深是个负数。如果我将消力池下游的渠道断面的水位加高到1.3m(底坡变小些),计算的池深就可以为正数。

按照这个结果,这个渠道是不是没必要挖深消力池,直接跌水加上一个0.7倍跃长的平台就行了?

免费打赏
wanglixin6181
2013年07月02日 16:18:48
2楼
水位跌落后流速减小,下游水深增加,形成淹没式水跃,消能效果不好。但因为是钢筋混凝土渠道,冲刷问题不大,所以我认为没必要挖深消力池,直接跌水加上一个0.7倍跃长的平台是可行的。仅供参考。
回复
yvhezhang
2013年07月03日 09:08:18
3楼
没有必要就不要搞了。
回复
kingjin106
2013年07月04日 09:59:03
4楼
我们设计时有时计算不需要消能,但也构造性的设一个0.5~0.6m深6~8长
回复
yqg345
2013年07月04日 20:46:43
5楼
△z算出来比较大,说明水跃消能不充分或者说不能形成稳定水跃,应采取措施加大下游水深。
回复
seelee
2013年07月05日 13:54:52
6楼
没必要就算了
回复
haohongyan
2013年07月07日 10:44:33
7楼
建议再算,那么大的流速10m/s多,冲刷和脉动,渠道破坏的关键就是跌水或陡坡,不做是不行的,其他工况呢。。。。当然东西没有不坏的,或不修的,岁修年修基金就是这样来的,关键是不要很快就坏。
回复
fle123
2013年07月10日 08:58:00
8楼
本帖最后由 fle123 于 2013-7-11 11:10 编辑

遇到和楼主一样的问题,算出来的△Z很大,算出来池深是负数,应该是不用挖深直接设置平台就可以的意思不?规范中也没有明确的说明,还是哪里错了呢?
回复
fanwei064new
2013年07月12日 15:20:49
9楼
算一下嘛,很简单的,
回复
youdouse
2016年03月04日 17:59:06
10楼
我是来学习的 学了了
回复

相关推荐

APP内打开