两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置
1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。
2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。
一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置
1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。
谢谢各位