关于ATS,联络柜,失压保护,一直有些疑惑?
lampard2008
2013年10月16日 11:43:18
只看楼主

两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置

两台变压器,两段低压母线,设ATS联络。如果一段母线失电,ATS合闸,由第二台变压器带两端母线,请问
1.每台变压器的容量是否要按两台的总容量来计算,包括母线,断路器也需按两台总容量考虑。
2.如果第二台变压器只是带部分第一台变压器的负载,那么第一段母线的其它馈出回路是否都要带失压保护,保证第一段母线一失电,不需要由第二台变压器带的负载自动断开。

一台变压器,一台发电机,设ATS联络。如果变压器失电,ATS合闸,发电机供电,此时所有负荷同时启动的话,发电机带不起来。请问是否该如此配置
1.消防负荷不带失压保护(保证ATS合闸后,消防负荷有电),其它的应急负荷(工艺设备)馈线回路都带失压保护,发电机启动后,按顺序手动合闸。

谢谢各位
liliyongjing
2013年10月18日 07:57:22
13楼
期待更好更准确的解答!
回复
395477851
2013年10月18日 09:46:29
14楼
学习了
回复
jwwlkj2013
2013年10月18日 11:13:03
15楼
学学习了。。
回复
lsc19590714
2013年10月19日 05:27:02
16楼
现行无论高低压双路供电方式为:双路供电,分裂运行,互为热备。就是说两个总开关A,B、联络开关C,正常供电时,A、B闭合,C分断。假如A路供电有故障A开关分断,B、C闭合。决不允许ABC三个开关同时闭合。一台变压器的容量是不能满足两台变压器的负荷容量的。在A有问题时,B变压器只能在本体容量前提下来带动A回路的部分负荷。例:消防负荷、应急照明负荷、电梯负荷、生活水泵房负荷等重要一级负荷。但不论带什么样负荷(视现场情况定)变压器的容量(kVA)是不允许超过的,瞬时超变压器容量的120%以下,变压器是允许的。但切记时间是瞬时的,不能长期的。变压器长期满载或超载运行对变压器的使用寿命是有损害的。
回复
重庆崽儿
2013年10月19日 08:04:37
17楼
一般情况是各带各的,当其中一个变压器断电时,另外一个变压器只带断电部分的重要负荷,
回复
lingnanjt
2013年10月19日 11:40:28
18楼
咋一看爱德利变频器以为是变频器的失压保护哦!
回复
扬州亿隆电气
2013年10月21日 10:00:27
19楼
..................
回复

相关推荐

APP内打开