关于消防应急照明的设置
scat2010
scat2010 Lv.2
2013年10月11日 23:22:26
只看楼主

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。
可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮?
现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法?
还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮?
忘各位大神解答
免费打赏
vipyl_02
2013年10月12日 15:28:19
12楼
配电房只需要正常点亮就行,配电房里照明为二级负荷,,双电源就行。
回复
wys6837
2013年10月14日 10:33:46
13楼
平时通过侧墙的开关正常开闭,当开关断开的情况下,且消防状态时,因为开关处于关断状态,无法使灯具强制点亮,如果采用强切则灯具电源采用灯具自带应急电源且与规范要求不符,所以一般在配电箱相关回路加接触器直接连至灯具或将墙壁开关改为双控开关。而应急双投灯和疏散指示灯不用强制点亮,直接用自带应急电源照明灯具即可,它们不属于强切对象。
回复
whhcan
2013年10月14日 13:57:08
14楼
过来围观!学习
回复
不下棋的棋手
2013年10月14日 14:08:51
15楼
scat2010 发表于 2013-10-12 13:57 谢谢,平时把双头灯设在应急照明回路里,如果断电自亮的话,消防电源是不能切断的,那他不是根本就不会亮 …我也认为这样不对!,双头应急灯应该只合适用在普通回路,是没有应急电源时的一种补充;如果接在应急回路中,反而会不亮,失去配置的初衷。
回复
天造地设
2013年10月14日 16:09:19
16楼
qq359879362 发表于 2013-10-12 15:08 强制点亮的跟断电切除的应急灯具是不一样的,楼主要搞清这一点,眼前我院已有共识,应急双投灯和疏散不用强 …我们院也是这种做法!就是考虑到qq359879362的问题!这应急照明问题很混乱,希望厂家和设计方共同合作,找到一种更好的做法!
回复
我爱喝绿茶
2013年10月14日 16:46:54
17楼
配电间里的是应急照明中的备用照明,而强制点亮的是应急照明中的疏散照明。配电间中设置的应急照明灯具通过普通开关控制就好了。
回复
lzqx06
2013年10月14日 16:49:04
18楼
学习中........
回复
6plus
2013年10月14日 17:01:53
19楼
scat2010 发表于 2013-10-12 13:57 谢谢,平时把双头灯设在应急照明回路里,如果断电自亮的话,消防电源是不能切断的,那他不是根本就不会亮 …同样对这个问题很困惑。。。
回复
6plus
2013年10月14日 17:05:06
20楼
谢谢楼主和各位大侠,小弟学习了!
回复
yb233361
2013年10月14日 18:45:38
21楼
不知是不是我孤陋寡闻。我问问;楼主什么是《双头灯》,有两个头的 灯还不会用吗。
回复