关于消防应急照明的设置
scat2010
scat2010 Lv.2
2013年10月11日 23:22:26
只看楼主

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。
可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮?
现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法?
还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮?
忘各位大神解答
免费打赏
yb233361
2013年10月14日 18:58:01
22楼
说一个概念问题,我认为 需要应急照明的灯具 应该叫应急照明,不应叫双头四头的,
回复
winter20102011
2013年10月14日 19:10:16
23楼
配电室内照明属于备用照明,是应急照明的一种,不是疏散照明(住宅内要求在自熄节能时候消防要强启),配电室内不必强制点亮,人工打开即可。要求是供电可靠,没要求强启。
回复
逸清风
2013年10月15日 09:19:54
24楼
路过,学习了
回复
z13755443660
2013年10月15日 17:09:04
25楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
mymail-2
2013年10月15日 17:24:42
26楼
混乱是因为概念有误。配电间、机房等照明虽然属于应急照明,实质上是应急照明中的备用照明,而不是你理解的需要强启的应急照明,备用照明只是供电可靠性高,但是不需要事故时强启。
回复
wu70kai
2013年10月16日 20:03:29
27楼
看用电负荷规程分类
回复
我爱喝绿茶
2013年10月16日 20:35:17
28楼
双头应急灯只用于三级负荷的消防中,断电点亮。
回复
popsun
2013年10月18日 00:59:35
29楼
同意23楼的解释。
回复
qinabochenhong
2014年10月27日 20:37:12
30楼
配电房就正常点亮就可以了
回复
ami1999
2014年10月27日 21:01:37
31楼
配电间的灯具是应急照明,但不需要强制点亮
回复