关于消防应急照明的设置
scat2010
scat2010 Lv.2
2013年10月11日 23:22:26
只看楼主

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。 可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮? 现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法? 还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮? 忘各位大神解答

求助各位大神,配电房里需要设置100%应急照明,现在直接把配电房里的照明箱设为了应急照明箱,双回路供电。
可是如何能做到平时可以通过侧墙的开关正常开闭,而且开关断开的情况下,又能通过消防强制点亮?
现在这个情况本人做法很混乱,智能开关也用过,双控开关加接触器也用过,都感觉很不标准,有没有好点的做法?
还有关于双头灯的问题 ,也一直很困惑.双头灯是不是只能断电自亮? 不能通过消防强制点亮?
忘各位大神解答
免费打赏
海夜风
2013年10月12日 00:05:10
2楼
1、双控开关强制点亮是通常的作法!
2、配电房是否需要强制点亮?依据在那里?
3、双头灯只能断电点亮!

应急照明做法,不要参考老图纸。
回复
云飘飘
2013年10月12日 06:58:10
3楼
配电房就正常点亮就可以了
回复
mingyue198732
2013年10月12日 09:29:01
4楼
现在就是双控开关加接触器常用,其它做法没见过,双头灯应该可以通过消防强制点亮吧
回复
开心老爸
2013年10月12日 10:18:40
5楼
配电间的灯具是应急照明,但不需要强制点亮
回复
li723766963
2013年10月12日 10:48:04
6楼
双控开关强制点亮
回复
ljn112233
2013年10月12日 10:59:21
7楼
学习了。。。。。。。。。
回复
scat2010
2013年10月12日 13:54:16
8楼
感谢各位大神的回复 另外我也找到一篇文章,确实是主要以双控为主,与大家分享
wenku.baidu.com/view/64b3fa4ff7ec4afe04a1df7e.html
没有权限发URL 需要在前面加上http://
回复
scat2010
2013年10月12日 13:57:47
9楼
海夜风 发表于 2013-10-12 00:05 1、双控开关强制点亮是通常的作法!2、配电房是否需要强制点亮?依据在那里?3、双头灯只能断电点亮!谢谢,平时把双头灯设在应急照明回路里,如果断电自亮的话,消防电源是不能切断的,那他不是根本就不会亮了? 除非线路故障的情况? 放在普通回路里又是不允许的,这东西不是很鸡肋了么?
回复
zfhwlr
2013年10月12日 14:29:28
10楼
开心老爸 发表于 2013-10-12 10:18 配电间的灯具是应急照明,但不需要强制点亮这个是正解。
回复
qq359879362
2013年10月12日 15:08:19
11楼
强制点亮的跟断电切除的应急灯具是不一样的,楼主要搞清这一点,眼前我院已有共识,应急双投灯和疏散不用强制点亮,直接用应急照明灯具带90分钟电池。这样的好处有:1,应急电池切换速度极快,基本没有时间间隔,启动有保证,反而双电源还有切换时间。
2,线中简单,火灾切非时一条信号线断开相应防火分区应急照明总电源即可。
3,成本更低,少线路,双电源等。
4,供电保证性更高,不会出现双电源故障、线路烧断、强制点亮故障等突发事件。
回复