某工地混凝土质量缺陷,欢迎各位参观指导
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年10月09日 14:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉: 对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。就是在柱子、剪力墙模板支设时,就将顶板模板一起支好。然后根据层高决定顶板和柱墙是否同时浇筑,同时浇筑就没有问题了,分开浇筑需要先前浇筑墙柱混凝土时,浇筑高度为梁柱节点处梁底较低处。然后绑扎梁板钢筋,浇筑顶板混凝土。 注意将柱子模板一直配至板底,使梁柱节点处与下部成为整体。 以上是本人我在工地上学到的处理方式,一人经验总归有限,还请各位也来分享下你们的经验,集思广议,这样我们才能学到更多的东西,一起进步。望各位踊跃参与!


先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉:
对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。第一张图是抢进度,拆模早,混凝土柱表面被模板粘掉,处理方法是柱子被打掉重新施工。
1.jpg


这张是过振现象
image_20131009145026.jpg


这一张是剪力墙上门洞过梁涨模、漏浆。
image_20131009145102.jpg

这一张是墙下部蜂窝。
image_20131009145135.jpg

这一张是梁柱接头模板问题造成,一定要注意。
image_20131009145211.jpg

这一张是楼梯平台板下漏筋,平台板钢筋很容易被踩踏变形导致漏筋,施工时要十分注意。
image_20131009145246.jpg

剪力墙模板跑模
image_20131009145319.jpg

1.jpg


2013年10月12日 16:43:35
42楼
支持楼主!谢谢楼主分享!
回复
mal2008
2013年10月12日 17:25:44
43楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
富强168
2013年10月12日 18:33:20
44楼

不错,楼主有心了
回复
zzk250835462
2013年10月12日 18:50:49
45楼
监管细心,很多缺陷完全可以在支模的时间就能发现和解决,还是看现场管理是否到位吧。
回复
xulupei
2013年10月12日 20:30:32
46楼
不负责任的施工人员 让人担忧
回复
xusu243
2013年10月12日 21:25:43
47楼
算是质量通病吧
回复
咕嘟嘟嘟
2013年10月12日 22:14:52
48楼
施工新手学习了!~
回复
yanjianjunzaixian
2013年10月12日 22:15:29
49楼
浇筑前认真检查模板,是可以避免的。
回复
xujinz
2013年10月12日 23:42:54
50楼
不错,虽然是很常规的问题,难道楼主把他整理出来
回复
nyist508
2013年10月13日 09:19:56
51楼
正常正常:hug:
回复