某工地混凝土质量缺陷,欢迎各位参观指导
双鱼佩
双鱼佩 Lv.7
2013年10月09日 14:58:44
来自于建筑施工
只看楼主

先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉: 对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。就是在柱子、剪力墙模板支设时,就将顶板模板一起支好。然后根据层高决定顶板和柱墙是否同时浇筑,同时浇筑就没有问题了,分开浇筑需要先前浇筑墙柱混凝土时,浇筑高度为梁柱节点处梁底较低处。然后绑扎梁板钢筋,浇筑顶板混凝土。 注意将柱子模板一直配至板底,使梁柱节点处与下部成为整体。 以上是本人我在工地上学到的处理方式,一人经验总归有限,还请各位也来分享下你们的经验,集思广议,这样我们才能学到更多的东西,一起进步。望各位踊跃参与!


先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉:
对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。第一张图是抢进度,拆模早,混凝土柱表面被模板粘掉,处理方法是柱子被打掉重新施工。
1.jpg


这张是过振现象
image_20131009145026.jpg


这一张是剪力墙上门洞过梁涨模、漏浆。
image_20131009145102.jpg

这一张是墙下部蜂窝。
image_20131009145135.jpg

这一张是梁柱接头模板问题造成,一定要注意。
image_20131009145211.jpg

这一张是楼梯平台板下漏筋,平台板钢筋很容易被踩踏变形导致漏筋,施工时要十分注意。
image_20131009145246.jpg

剪力墙模板跑模
image_20131009145319.jpg

1.jpg


2013年10月13日 09:38:02
52楼
不错,学习了,支持楼主。
回复
sre1981
2013年10月13日 09:45:07
53楼
很好的照片,基本上工地都有这样的混凝土问题,关键是现场工序检查不到位,走过场。
回复
lweiwei_2009
2013年10月13日 11:18:54
54楼
很好的资料
回复
hhccx123
2013年10月13日 12:29:14
55楼
感谢楼主分享
回复
菡萏清寒
2013年10月13日 15:39:46
56楼
还有这么简单的问题,我暑假实习的地方都看过,别人还是蛮重视那样的问题,根本没有那么严重的问题,监管不到位,支模不够好。
回复
hugeocean1988
2013年10月13日 16:32:02
57楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
脚印姚
2013年10月13日 16:39:36
58楼
只要还是检查监督时的管理问题
回复
huihui0129
2013年10月13日 17:25:48
59楼
原来现场是这个样子的……:o
回复
shmily521314
2013年10月13日 19:18:01
60楼
很多问题看似能避免,其实还是任重道远的,施工素质一定会在未来的某一天提高的
回复
huxueze
2013年10月13日 20:45:17
61楼
这些在施工现场都是通病了
回复

相关推荐

APP内打开