先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉: 对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。就是在柱子、剪力墙模板支设时,就将顶板模板一起支好。然后根据层高决定顶板和柱墙是否同时浇筑,同时浇筑就没有问题了,分开浇筑需要先前浇筑墙柱混凝土时,浇筑高度为梁柱节点处梁底较低处。然后绑扎梁板钢筋,浇筑顶板混凝土。 注意将柱子模板一直配至板底,使梁柱节点处与下部成为整体。 以上是本人我在工地上学到的处理方式,一人经验总归有限,还请各位也来分享下你们的经验,集思广议,这样我们才能学到更多的东西,一起进步。望各位踊跃参与!


先来说说我们工地的一些处理方法,算是抛砖引玉:
对于梁柱节点涨模、缩颈的问题我们采取一次支模的方法来解决。第一张图是抢进度,拆模早,混凝土柱表面被模板粘掉,处理方法是柱子被打掉重新施工。
1.jpg


这张是过振现象
image_20131009145026.jpg


这一张是剪力墙上门洞过梁涨模、漏浆。
image_20131009145102.jpg

这一张是墙下部蜂窝。
image_20131009145135.jpg

这一张是梁柱接头模板问题造成,一定要注意。
image_20131009145211.jpg

这一张是楼梯平台板下漏筋,平台板钢筋很容易被踩踏变形导致漏筋,施工时要十分注意。
image_20131009145246.jpg

剪力墙模板跑模
image_20131009145319.jpg

1.jpg


2013年10月12日 10:50:56
32楼
有点意思啊啊,楼主加油哦:D
回复
tianhyan7804
2013年10月12日 10:59:14
33楼
严把质量关,很重要
回复
handanjiancaich
2013年10月12日 11:16:28
34楼
zsliusha 发表于 2013-10-11 09:37 就是监管的问题就是管理与监管部不到位!要是检查严的话,完全是能避免
回复
handanjiancaich
2013年10月12日 11:18:33
35楼
handanjiancaich 发表于 2013-10-12 11:16 就是管理与监管部不到位!要是检查严的话,完全是能避免施工与监管人员管理不到位
回复
handanjiancaich
2013年10月12日 11:19:04
36楼
qq68309571 发表于 2013-10-11 09:57 都是施工现场的通病啊….就是监管的问题
回复
handanjiancaich
2013年10月12日 11:19:26
37楼
sundy31415926 发表于 2013-10-11 14:05 不错,学习了蜂窝等属于一般的质量缺陷
回复
handanjiancaich
2013年10月12日 11:20:03
38楼
handanjiancaich 发表于 2013-10-12 11:19 就是监管的问题都是施工现场的通病啊.
回复
sdzbgh01
2013年10月12日 11:25:00
39楼
很真实,实际上有些所谓的通病,只要监管到位、检查跟上就能避免。
回复
langwangyue2
2013年10月12日 13:24:35
40楼
说到底还是责任新的问题
回复
hezicai1986
2013年10月12日 13:58:26
41楼

随着施工管理人员素质的提高,这样的问题应该会越来越少的。