桥梁深水双壁钢围堰封底漏水
toutou998
toutou998 Lv.5
2013年09月29日 20:48:22
来自于桥梁工程
只看楼主

请问有哪位高手有什么好的办法处理钢围堰封底漏水的问题!

请问有哪位高手有什么好的办法处理钢围堰封底漏水的问题!
免费打赏
hiz_1314
2013年10月10日 23:31:37
2楼
我这边有出现过一例,是由于桩基护筒与封底混凝土连接处漏的,当时自制钢铁箱盖住,然后引一根529钢管卸除水压,打完承台后再以混凝土封钢管,这样把水压逐步分散进行堵漏,这边的水深达到十二米,成功堵住了,你可以说说你那边的情况
回复
旭日东升
2013年10月11日 10:20:46
3楼
钢围堰封底漏水处理:
1、尽量将水抽到最低,找出漏水的大概位置;
2、用风钻打孔,埋入直径2cm 的小钢管。钢管露出封底混凝土面大概30cm左右,再在钢管头上套上塑料压浆管;
3、在小钢管周边码砌干拌混凝土(用小编织袋分袋);
4、放满水(将沉井水面与外河水面持平);
5、分别将掺有水玻璃的水泥浆压入钢管(注意:要考虑埋设的小钢管之间的时间不要相差太长,最好同时压注几根);
6、等待一天后抽水看看,如果还有漏水,再试试......
回复
toutou998
2013年11月05日 00:10:13
4楼
旭日东升 发表于 2013-10-11 10:20 钢围堰封底漏水处理:1、尽量将水抽到最低,找出漏水的大概位置;2、用风钻打孔,埋入直径2cm 的小钢管 …非常感谢版主的指导! 我们这边处理的方法类似!但是没有掺水玻璃。 我在想着能不能掺有膨胀剂,速凝剂的水泥浆压浆效果会好些呢!
回复
toutou998
2013年11月05日 00:15:31
5楼
hiz_1314 发表于 2013-10-10 23:31 我这边有出现过一例,是由于桩基护筒与封底混凝土连接处漏的,当时自制钢铁箱盖住,然后引一根529钢管卸除水 …我们这边的处理方法是:1、跟版主说的类似方法,大的漏水是堵住了,还有少部分局部的漏;所以采用槽钢把漏水的地方盖住直接引出承台底模外,到时候承台完成再处理! 围堰封底砼施工当中千万不要中断施工,容易产生冷缝,封底就容易漏水咯!
回复
lrg005
2015年08月12日 10:23:10
6楼
谢谢楼主,好资料,学习了!
回复

相关推荐