设置有消防水池,可以不上消防泵房和消火栓吗?
song1112205012
2013年09月27日 15:21:28
只看楼主

现在做一个小企业的消防设计,他只有三个小型的储罐,总容积才20m3左右,是卧罐,消防水量按15L/s考虑。由于企业特小,我想没有必要设置消防泵房和室外消火栓。我设置一个消防水池,与储罐的间距为50m左右,参考建筑设计防火规范,保护半径不大于150m。我想既然没有室内消防,只有室外的,应该可以,请大家赐教!:D

2013年09月27日 20:01:43
2楼
你是在哪里呢?最好可以看下现场
回复
君临天下
2013年09月27日 21:19:57
3楼
设置一个消防水池,不设置水泵和管网?压力可以满足要求否?
回复
云飘飘
2013年09月28日 07:00:02
4楼
需要设置室外消火栓
回复
song1112205012
2013年09月28日 08:53:35
5楼
匿名者 发表于 2013-9-27 20:01 你是在哪里呢?最好可以看下现场就是石家庄的一个小型化工厂,后来停产了只是销售!
回复
song1112205012
2013年09月28日 08:54:31
6楼
君临天下 发表于 2013-9-27 21:19 设置一个消防水池,不设置水泵和管网?压力可以满足要求否?我是想在消防水池上留一个取水口,这样可以利用消防车的泵取水!达到和消火栓一样的目的!
回复
song1112205012
2013年09月28日 08:55:32
7楼
云飘飘 发表于 2013-9-28 07:00 需要设置室外消火栓为什么啊,反正都是取水,对于这么小的地方,上消防泵房,消防管网,显得太浪费了!
回复
云飘飘
2013年09月28日 13:40:45
8楼
当消防水池能够保护建筑物时,可以不设置室外消防水泵;但是室外消火栓仍然需要设置,其水源是枝路市政给水管,当该给水管出现问题,才会去消防水池取水。
回复
liangzhineng
2013年09月29日 09:47:25
9楼
无论多小,室内的都应该做。
回复
wagps7890
2013年09月29日 09:57:49
10楼
你的三个小型的卧式储罐,储存的介质是啥?
回复
清风拂面
2013年09月29日 10:05:26
11楼
我觉得应该做
回复

相关推荐