混凝土的外观质量问题
chingyguan
chingyguan Lv.8
2013年09月24日 14:52:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑 在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑

在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

111.jpg


222.jpg


333.jpg

免费打赏
陈工123
2013年09月26日 10:05:00
32楼
总结的不错 大家一起努力
回复
mengqingyou
2013年09月26日 10:38:48
33楼
有几方面原因:
1.混凝土的原材料问题
2.混凝土配合比外加剂添加问题
3.浇筑过程,间隔时间长、模板拼缝不严、局部过振漏振、根部未铺同标号砂浆
4.施工人员不负责,管理不到位
回复
敬于才华
2013年09月26日 11:27:09
34楼
墙柱根部振捣不到位
回复
tangtang8812
2013年09月26日 11:45:23
35楼
zxg224 发表于 2013-9-25 20:09 以前遇到过这样的问题,是外加剂的原因你好,我是来学习的。请问是哪种外加剂加多了还是加少了?谢谢
回复
xcl1028
2013年09月26日 12:41:06
36楼
路过,学习学习。。。。。。
回复
设计小兵
2013年09月26日 13:04:24
37楼
个人也觉得是外加剂的原因导致颜色过深,应该没多大问题
回复
鲁东
2013年09月26日 13:22:49
38楼
原因多多,这些事交给监理工程师来处理。
回复
云山雾罩种茶人
2013年09月26日 15:46:14
39楼
模板安装问题?如何弥补?
回复
y乐乐
2013年09月26日 15:47:16
40楼
大模施工砼的外加剂和振捣很关键,估计是这两方面原因造成的!
回复
hesongzhiae
2013年09月26日 16:33:27
41楼
zxg224 发表于 2013-9-25 20:10 以前遇到过这样的问题,是外加剂的原因混凝土浇筑时间衔接时间较长了!
回复

相关推荐