混凝土的外观质量问题
chingyguan
chingyguan Lv.8
2013年09月24日 14:52:17
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑 在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

本帖最后由 csccbjs 于 2013-9-24 20:30 编辑

在工地现场巡察的时候,发现住宅标准层混凝土墙柱拆模后出现图片上的状况,不知道是什么原因造成,所以想请各位有经验的朋友帮忙分析下。我们项目技术员是分析当天下雨了,但我自己记录当天并没下雨。

111.jpg


222.jpg


333.jpg

免费打赏
caommxx
2013年09月25日 23:26:23
22楼
zxg224 发表于 2013-9-25 20:10 以前遇到过这样的问题,是外加剂的原因是外加剂多了吗?导致混凝土凝结时间太快?
回复
lvyezjr
2013年09月25日 23:28:21
23楼
很好!多点学习!!!!
回复
持之于恒
2013年09月26日 08:53:53
24楼
混凝土验收应该是配比的问题,经常遇到,很正常,总体质量还算不错,质量问题不算严重,鉴定完毕!
回复
jsenron
2013年09月26日 09:01:33
25楼
1、烂根,底部振捣不够;
2、横向分层,应该是模板接缝处漏浆;
3、局部混凝土结构松散,图片看不是很清楚,可能是润管砂浆浇入主体或者是振捣问题;
回复
木子浪人
2013年09月26日 09:07:10
26楼

烂根 混凝土浇筑分层时间间隔太大
回复
木子浪人
2013年09月26日 09:07:32
27楼

以前遇到过这样的问题,是外加剂的原因
回复
ayuan6
2013年09月26日 09:20:43
28楼
你自我感觉如何?
回复
美wa521de香
2013年09月26日 09:44:12
29楼
相隔时间太久,振捣也不到位,估计都是这样的了。
回复
sunyuhua_1001
2013年09月26日 09:55:59
30楼
颜色不一样我个人认为是浇筑前模板没有淋水
回复
cakan9876543210
2013年09月26日 09:58:32
31楼
美wa521de香 发表于 2013-9-26 09:44 相隔时间太久,振捣也不到位,估计都是这样的了。模板安装不严实,紧密导致
回复