三根火线电流值请问这样平衡吗?
czqqwert123
2013年09月21日 18:34:56
只看楼主

65A69A78A三根火线电流值请问这样平衡吗?57A55A58A三根火线电流值请问这样平衡吗?多少误差才算平衡主要带灯具一级配电箱是63A

65A69A78A三根火线电流值请问这样平衡吗?
57A55A58A三根火线电流值请问这样平衡吗?
多少误差才算平衡
主要带灯具
一级配电箱是63A
免费打赏
xingchaochao1314
2013年09月22日 14:15:01
12楼
第二种平等,第一种我感觉C相带的负荷有点大了。个人意见
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 10:10:52
13楼
三相平衡是相对概念,不数值。没有绝对误差但是存在相对概念误差。可以这样说:第二组数值比第一组还平衡。
回复
czqqwert123
2013年09月23日 10:34:38
14楼
ssqqugamd 发表于 2013-9-23 10:10 三相平衡是相对概念,不数值。没有绝对误差但是存在相对概念误差。可以这样说:第二组数值比第一组还平衡。相对概念误差能解释下吗?
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 11:00:11
15楼
czqqwert123 发表于 2013-9-23 10:34 相对概念误差能解释下吗?它不是数值,而是概念:比如多一点,少一点;大一点,小一点;好一点差一点;最大可能的平衡。。。。等等。不是自然数值。
回复
ssqqugamd
2013年09月23日 11:03:24
16楼
概念:多、少、高、低、最好、最差。它不是自然数值1、2、3、。。。
回复
tianshaoyi
2013年09月23日 15:42:58
17楼
平衡有一定限度,误差不能太大。根据《民规》JGJ16-2008第10.7.3条“三相照明线路各相负荷的分配宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。”按这个衡量,第一种属于不平衡,但误差不算大,第二种属于平衡。上面有些网友提出最大相与最小相之差“不超过30%”的指标,也是这个意思。
回复
xcqcfs
2013年09月23日 21:02:33
18楼
电流都不大,计费是按总有功算的,不平衡也不会吃亏的
回复
春光哥
2013年09月24日 07:59:26
19楼
可以算是比较平衡了
回复
sun19870127
2013年09月24日 09:00:52
20楼
TN-S是把工作零线N 和专用保护线PE 严格分开的供电方式
回复
sun19870127
2013年09月24日 09:01:26
21楼
相对概念误差能解释下吗?
回复