不好意思上次发到了成套元件里了,回帖的人比较少。现在发供电配电栏目中。 之前在论坛上看到这方面的帖子。在此想谈谈我们公司关于 温湿度控制器的安装,和传感器的安装位置。我们公司没有特殊说明不管柜体设备安装环境和额定电流大小统统在断路器手车室安装温度传感器,在电缆室安装湿度传感器。然后在仪表室门板安装温湿度控制器。都用的是铝制加热器而且都是该温湿度控制器自动控制。记得又一次一家上海的企业业主提出疑问说断路器室为什么安装温度传感器并且要加热,我没答上来。后来要求两个都改成湿度传感器加热除湿,并且加装了一个自动--手动的转换开关,这样在控制器坏的情况下还可以手动加热除湿。请大家来谈谈你们的做法并且讨论出一个最合理的做法。
我们公司一般是:手车室安装温度传感器屏前正视左,手车室安装加热器屏前正视右,电缆室安装湿度传感器屏前正视左,电缆室安装湿度传感器屏前正视右,仪表室门板安装温湿度控制器一般是左下位置
断路器室为什么安装温度传感器并且要加热 温度传感器是为了报警,加热器是为了除湿。:)
回复
4楼
我感觉断路器在2000A以上手车加装温度传感器并由温湿度控制器控制排风扇散热或报警也可。
回复
5楼
这个要求是合理,温湿度传感器本身带有手自动切换功能,但在实际使用过程中,这种装置是很容易坏的,所以加个转换开关切换,以便有强制加热的功能。
断路器室加温度传感,这是我们常用的办法。因为在有些地方,极冷,而断路器有使用环境温度的限制,因为在温度很低的时候,断路器的机械特性就会改变,比如弹簧。在其他条件相同的情况下,在南方断路器可以合闸,但如果在北方,特别是温度低于零下50度的时候,断路器就可能合不上了。
所以,我认为,在断路器室内加湿度和温度,在南方区域体现不出来他的用途。电缆室肯定加湿度的,因为湿气一般从下部传上来的,只有在特殊天气时,断路器才有可能结露。但断路器一旦运行,本身会发热的,相当于加了一个加热装置,可以在一定范围内除湿。
回复
6楼
”因为在温度很低的时候,断路器的机械特性就会改变,比如弹簧。在其他条件相同的情况下,在南方断路器可以合闸,但如果在北方,特别是温度低于零下50度的时候,断路器就可能合不上了。“楼上讲的很有理。
回复