本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑 管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
本帖最后由 sxh793678074 于 2013-9-18 09:15 编辑
管桩打不下去,贯入度满足,不知道单桩承载力是否满足。
一个工程,最不利孔桩长16m,其他的情况大多是14m,持力层是砂土。前几天去试桩,打了3颗桩,桩都没打下去,桩的贯入度是满足的。但是根据地勘资料,根据打下去的桩长计算出的Ra是不满足设计要求的。在这种情况下,截桩是否可行?截桩后承载力是否满足?
原先有颗14m的桩全部打下结果打碎了。
就是试桩的时候桩打不下去,是不是重新定个桩长重新试桩?
再问大家个问题?就是虽然桩长比较短,但是端阻力还是小于侧摩阻力(根据地勘),这种情况下不知道算不算端承摩擦桩,是否要桩长控制为主,贯入度为辅?
2楼
最好先做试桩,根据试桩结果进行桩基承载力设计
回复
3楼
xpy1101 发表于 2013-9-17 14:47 最好先做试桩,根据试桩结果进行桩基承载力设计你的意思是截桩后的桩长再进行试桩?
回复
4楼
sxh793678074 发表于 2013-9-17 14:59 你的意思是截桩后的桩长再进行试桩?用先前试桩的打下贯入度满足的桩长,重新试桩?
回复
5楼
差两米很正常的,如果能增加桩基配重,那就试试增加配重看看。
回复
6楼
长螺旋,而且用旋挖!哈哈,不信穿不过!~
回复
7楼
这样。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
8楼
锤击的贯入度可以主控 但必须进入持力层为前提 场地不均匀必然同等承载力的桩长会有所不同
回复
9楼
由试桩结果来决定吧。
回复
10楼
桩都打碎了还打不下去,如果一根好解释,大不了补桩,都打不下去是否是地勘与实际不符啊
回复
11楼
tlwww 发表于 2013-9-18 08:58 桩都打碎了还打不下去,如果一根好解释,大不了补桩,都打不下去是否是地勘与实际不符啊所以我的意思就是重新重新定个桩长,做试桩。做个静载看看。
回复