今天看直流屏电气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图: 仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下! 注:图纸为设计院的,无任何改动
今天看直流屏电
气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图:
仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法
实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下!
注:图纸为设计院的,无任何改动
2楼
呵呵,是有问题
再说,接触器怎么也得在开关下面吧?
不过现在都用双电源转换开关了,还用这个?
回复
3楼
总感觉哪里不对,如果第二张图的ZJ换成闭点呢?那么如果两个开关全合曾的情况下,外电来的时候,肯定备用的先上。
回复
4楼
感觉2号交流进线的中继应该接常闭点
回复
5楼
开心老爸 发表于 2013-9-12 12:54 呵呵,是有问题再说,接触器怎么也得在开关下面吧?不过现在都用双电源转换开关了,还用这个?电源从下面点进,向上走的,在接触器后有避雷装置,高频开关电源等等等
回复
6楼
wysh 发表于 2013-9-12 13:07 感觉2号交流进线的中继应该接常闭点我想改常闭,可看了几张不同设计院设计的直流屏接线原理图,都画的常开触点,我蒙了!
回复
7楼
风雨т无阻 发表于 2013-9-12 14:15 电源从下面点进,向上走的,在接触器后有避雷装置,高频开关电源等等等那开关岂不是先进的下触点?
回复
8楼
开心老爸 发表于 2013-9-12 14:26 那开关岂不是先进的下触点?图纸从下向上看,接线当然不是撒:L
回复
9楼
风雨т无阻 发表于 2013-9-12 14:19 我想改常闭,可看了几张不同设计院设计的直流屏接线原理图,都画的常开触点,我蒙了!第二张图zj应该改常闭,分析以下就知道常开错了
回复
10楼
是的,这个自动投切有主副回路的,1#进线有电用1#,失电的话用2#进线,另第二张图ZJ辅助开关应该常闭。
回复
11楼
二个图都有错了,左图,中间继电器ZJ线圈回路还有一付开关接点(主电源还是备用电源的切换开关);
右图中的ZJ为常闭接点。
回复