关于直流屏柜进线电源切换
dennis_702030
2013年09月12日 12:32:42
只看楼主

今天看直流屏电气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图: 仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下! 注:图纸为设计院的,无任何改动

今天看直流屏电 气原理图,在交流进线那我迷糊了!如图:
直流屏进线电源切换.JPG
仔细推了下,发现该图只能在接触器有故障的情况下,才实现自动切换。但是,如果1#交流电进线有故障(失电),则无法
实现切换,各位大侠 ,不知道我的分析是否正确,给个意见,让我学习下!
注:图纸为设计院的,无任何改动

直流屏进线电源切换.JPG

免费打赏
笑麻雀
2013年09月12日 16:51:42
12楼
这图有问题呢,就用两个交流接触器,接触器带一个闭点就行,将2#的闭点串到1#的线圈中,将1#的闭点串到2#的线圈中就好了。不需要中间继电器的。
回复
dennis_702030
2013年09月13日 08:56:14
13楼
lingxuct 发表于 2013-9-12 15:51 二个图都有错了,左图,中间继电器ZJ线圈回路还有一付开关接点(主电源还是备用电源的切换开关);右图 …看了各位大侠的意见和分析,我重新整理了下思路,觉得我们应该考虑设计院的设计出发点,这回路是直流屏柜内供电回路,如果我们把右边的ZJ接点改为NC,那么,当初始工作回路的1#接触器发生故障(线圈烧坏,开路),而1#电源正常时,还能自动切换到2#回路供电吗?因此这就涉及到电源故障和接触器故障哪个更容易发生了。欢迎继续讨论:handshake
回复

相关推荐