垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?
垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?
13楼
wangjiyiok 发表于 2013-9-11 09:46 如果可以的话,未必不可,垫层就是找平,提供一个工作面,浇筑5公分或15公分对后续施工无影响的话,是完全 …你说得很有道理,不过出了这种问题,所有的都截错桩头的话,还是在原桩头基础上浇灌混凝土
回复
14楼
为啥不给垫层将下去,人工清理点土就是了
回复
15楼
桩头加高这个办法肯定不行,加高的混凝土有可能就是一个薄弱点
回复
16楼
学习了 不错的
回复
17楼
没看出有什么问题
回复
18楼
这样做法有点雷人吧。。。是不是把桩砍低了!?观感是不错,但是一般情况桩都是要入承台10-15mm吧,这样子有点怪,有没设计的大虾,请指教下。。。
回复
19楼
低于设计桩顶标高,桩头是持力的,应该加大持力层截面或基础梁加深吧,让设计出方案,降低垫层厚度是不可能了,除非你打了200厚的垫层,要是这样的话仍然要设计出方案,等于是增加底板厚度,这种做法就属于低级错误
回复
20楼
如果可以的话,未必不可,垫层就是找平,提供一个工作面,浇筑5公分或15公分对后续施工无影响的话,是完全没区别的。
我不是在说偷工减料哈,实际上设计通常是10cm,这个事比较符合操作的尺寸,你说我控制5cm吧,你浇筑的时候肯定量会超过5cm计算的砼量,因为垫层下面是土,不是平平的。坑坑洼洼的按5cm控制实际操作不太现实。
楼主浇筑垫层与桩头平暂假定截桩失误,这种情况浇筑垫层时在桩周边留个斜坡,露出5cm桩头。
不过你全部这样做有点扎眼,说明你截桩全部截错了。
回复
21楼
这样做的原因是因为你挖承台基础的时候就没有把标高弄好,,,,为了节省时间就直接这样弄桩头了,,,处理起来比较麻烦其实
回复
22楼
这个桩头看起有点做假的感觉,必须把桩头戳毛吧
回复