垫层做完后桩头这样处理可以吗
xiezhichang5811
2013年09月10日 16:09:03
来自于建筑施工
只看楼主

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

DSCN0205.jpg

免费打赏
梦900621
2013年09月11日 21:04:12
23楼
没遇见过这样的,学习下,看来意见不统一啊
回复
钢结构小达人
2013年09月11日 21:31:37
24楼
真长知识啊,哈哈
回复
q329430850
2013年09月11日 22:28:33
25楼
肯定不可以。首先这个桩头与承台之间的垫层就是个受力薄弱点,其次,桩头必须破除上面一层素混泥土,一达到和承台混凝土的有效结合!
回复
cplasf1044913090
2013年09月11日 22:49:42
26楼
这样的处理方法,个人觉得很不靠谱。
回复
zxtujianksq
2013年09月12日 08:01:59
27楼
路过,好坏学习学习:victory:
回复
预算施工
2013年09月12日 10:03:32
28楼
别告诉我你那桩头是后做出来的啊
回复
zeng15277824575
2013年09月12日 10:24:53
29楼
好好学习,天天向上
回复
aaa232232
2013年09月12日 10:43:30
30楼
自拌砼肯定不行,处理办法有两种
1,如果是大面积的话,就直接加高承台
2,如果是少数就把桩周围300范围垫层降下去就好了
回复
zhangchengcang
2013年09月12日 12:26:56
31楼
桩头不用特别去这么做,剔除后清理干净用水冲洗后,其面比垫层高3-5cm 也就是基础保护层的厚度,你现在这个最好是剔除,你这个桩的主要作用是承受顶部荷载,你这样降低了砼强度等级
回复
zhangchengcang
2013年09月12日 12:27:29
32楼
桩头不用特别去这么做,剔除后清理干净用水冲洗后,其面比垫层高3-5cm 也就是基础保护层的厚度,你现在这个最好是剔除,你这个桩的主要作用是承受顶部荷载,你这样降低了砼强度等级
回复