垫层做完后桩头这样处理可以吗
xiezhichang5811
2013年09月10日 16:09:03
来自于建筑施工
只看楼主

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

垫层做完后桩头标高基本上和垫层在一个水平上,然后自拌混凝土浇筑桩头高于垫层50mm,请问这样处理可以吗?

DSCN0205.jpg

免费打赏
fnsz2004
2013年09月10日 16:44:02
2楼
好像不合理,按我的理解应该承台底下垫层降下50mm,然后设计变更承台加高或承台上结构加高50mm
回复
chchzhuo
2013年09月10日 17:02:27
3楼
这种纯粹是为了应付,感觉出现了这种情况,直接关模板浇筑承台的最好,你这样反而做了个夹心饼干
回复
tengteng110_h
2013年09月10日 17:51:45
4楼
不知道奥。不知你是预制桩还是灌注桩?
回复
andyxhyouxi
2013年09月10日 19:46:34
5楼
头一次看到这么雷人的处理方法,你这个属于桩头标高没控制好,施工员要挨打屁股的!桩头标高不够,必须把桩头及周围垫层沉下去,保证有5到10公分的桩头嵌入承台。必要时还要增加附加筋
回复
lida_90
2013年09月10日 20:07:39
7楼
:lol:lol:lol要不把垫层削减50MM:@:@:@
回复
lijun_1983
2013年09月10日 22:34:06
8楼
谢谢分享。。。。。
回复
yygzxth2006
2013年09月11日 08:36:19
9楼
一般桩头要出垫层50mm或10mm,你这是桩头凿截低了,还是垫层做高了?个人认为不太合适,这样做有点糊弄人呢的感觉,也没什么作用。问一下监理和甲方看他们怎么说。。。
回复
jsenron
2013年09月11日 09:28:17
10楼
纯粹是应付检查的做法
回复
huazihao
2013年09月11日 09:31:36
11楼
桩头似乎是后期处理,加高的,满足不了设计要求桩头锚入底板要求
回复
wangjiyiok
2013年09月11日 09:46:16
12楼
lida_90 发表于 2013-9-10 20:07 要不把垫层削减50MM如果可以的话,未必不可,垫层就是找平,提供一个工作面,浇筑5公分或15公分对后续施工无影响的话,是完全没区别的。我不是在说偷工减料哈,实际上设计通常是10cm,这个事比较符合操作的尺寸,你说我控制5cm吧,你浇筑的时候肯定量会超过5cm计算的砼量,因为垫层下面是土,不是平平的。坑坑洼洼的按5cm控制实际操作不太现实。楼主浇筑垫层与桩头平暂假定截桩失误,这种情况浇筑垫层时在桩周边留个斜坡,露出5cm桩头。不过你全部这样做有点扎眼,说明你截桩全部截错了。